中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.9 采样气流变化试验(仅适用于吸气式试样)


5.9.1 试验步骤
    使试样在下述采样气流条件下工作,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值:
    a)如试样的采样流量可调,将采样流量分别调至最大和最小流量;
    b)如试样的采样流量不可调,使采样流量为正常流量的50%。
5.9.2 试验设备
    试验设备应满足附录B的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭