5.5 响应时间试验


5.5.1 试验步骤
    使试样处于正常监视状态。向试样通入流量为500mL/min,浓度为满量程的60%的试验气体,保持60s,记录试样的显示值作为基准值。将试样置于正常环境中通电5min,以相同流量再次向试样通入浓度为满量程的60%的试验气体并开始计时,当试样的显示值达到90%基准值时停止计时,记录试样的响应时间t90
5.5.2 试验设备
    试验设备包括气体分析仪、计时器。