中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 方位试验


5.6.1 试验步骤
    将试样安装于试验箱中,使其处于正常监视状态。试样在安装平面内顺时针旋转,每次旋转45°,按5.3规定的方法,分别测量试样在不同方位的报警动作值。
5.6.2 试验设备
   试验设备应满足附录B的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭