消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

第二章 消防联动控制


2.0.1《自动报警规范》第4.2.2-2条中:预作用自喷系统的手动控制方式,应将预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消控室内的手动控制盘,直接手动控制预作用阀和电动阀的开启。是否必须通过硬线实现?
    是的。系统在手动控制方式时,如果发生火灾,可通过操作设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘直接启动向配水管道供水的阀门和供水泵。
2.0.2 水池超低液位报警是否需要停止消防泵工作?
    根据《水消规》第11.0.2条,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。超低液位只报警不停泵。
2.0.3 对于设有消防泵房但不设火灾报警系统的工程,消火栓启泵是否在消火栓箱设启泵按钮?
    可以不设置。
2.0.4 消火栓泵与喷淋泵是否可以共用一组双电源切换装置供电?
    当消火栓泵与喷淋泵同在一处泵房内时,宜共用一套双电源切换装置,给成套消防柜设备供电,满足最末一级配电箱处设置自动切换装置的要求。
2.0.5 《水消规》第11.0.12中所述的消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,如何执行?
    应选择符合国家产品标准的消防水泵控制柜。
2.0.6《防排烟技术标准》第5.1.2及5.2.2条:系统中任一常闭加压送风口开启时,加压送风机应能自动启动;系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。启动方式如何实现?是通过硬线连锁还是消防联动启动?
    通过报警控制器联动控制实现。
2.0.7《自动报警规范》第4.5.3条:应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭。此处是通过硬线连锁还是消防联动启动?
    通过报警控制器联动控制实现。
2.0.8 排烟风机的280℃排烟防火阀动作,联动停止相应的补风机应如何实现?
    通过报警控制器控制联动模块实现,或通过将与280℃排烟阀连接的中间继电器的辅助触点接入补风机的二次线实现。
2.0.9 排烟风管上各排烟阀及送风风管上的防火阀是否均需联动控制风机?
    根据《自动报警规范》第4.5.5条:排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止。其他部位的排烟阀可接入报警系统作为反馈信号,不联动风机。消防送风风管上各70℃防火阀的动作信号作为反馈信号接入报警系统,不需联动风机。
2.0.10《建筑防排烟标准》第5.2.6条:“自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式”。带有温控功能的自动排烟窗是否可仅采用温度释放装置联动的控制方式?
    根据《建规》第8.4.1条13款,如设置火灾自动报警系统,采用火灾自动报警系统联动的控制方式;如未设置火灾自动报警系统,可采用温度释放装置联动的控制方式。
2.0.11 区域型火灾自动报警系统是否可以采用火灾报警控制器控制输出点直接控制相关场所或部位的消防机械排烟、防烟风机或自动排烟窗?
    对于个别工程设置了极少量消防机械排烟、防烟风机或自动排烟窗的场所,可以设置区域报警控制器进行控制。
2.0.12 哪些建筑需要做防火门监控系统?整体建筑只有常闭防火门的如何把握?
    封闭楼梯间、防烟楼梯间及疏散通道上的常开与常闭防火门均应设置防火门监控系统。
2.0.13 火灾发生后,非消防电梯如何联动?
    火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源。   
2.0.14《火灾报警规范》第4.8.8条:消防应急广播要求“确认火灾后,应同时向全楼进行广播”,公共建筑按疏散楼层或报警区域设置分回路是否还有必要?
    按疏散楼层或报警区域分回路设置更加灵活、管理维护更加方便,故消防应急广播宜按防火分区或报警区域划分。
2.0.15《自动报警规范》 第4.10.2条:“火灾时宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场”,是否可以理解为该系统供电的弱电配电箱在火灾时不用作为非消防电源切断?
    只要能确认不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,故该配电箱无需在火灾初期切断,但需设置切断非消防电源模块。
2.0.16《自动报警规范》 第4.10.2条条文解释中,不应立即切断的非消防电源包括:地下室排水泵,如何定义其是否为消防负荷?
    消防电梯及消防泵房集水坑内的排水泵为消防负荷,其他与消防救援无关的排水泵为非消防负荷。
2.0.17 在按一、二级负荷供电的广播电视中心、医院、电厂等建筑内的特殊场所,是否也设置火灾自动切断电源装置?
    应设置火灾自动切断电源装置。若采取自动切断非消防电源方式会造成较大损失的,在有人值班且非消防电源与消防电源分别独立设置的情况下,火灾时不应立即切断。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载