目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.2 空调及采暖
7.2.1 计算空调负荷和选用设备时,卧室、起居室夏季室内空调设计温度宜取为 26℃,冬季宜取为 20℃。
7.2.2 空调室外机安装位置应符合下列要求:
1 应有良好的通风换热环境;
2 可方便地维修和清扫;
3 不应有明显震动和噪音;
4 不应对室外环境造成热污染。
7.2.3 分体空调宜选用高能效产品,应优化室内机与室外机的布置,冷媒管等效长度不宜超过 5 米。
7.2.4 空调设备的冷凝水应有组织地排放。
7.2.5 当地有地下水或地表水资源时,可采用低温水直接供冷,或设计水源热泵系统供冷/供热。当采用地下水作为冷热源时,需设计可靠的地下水回灌设施。
7.2.6 冬季室内采用电采暖时,采暖设备应具备超温自动关闭的功能。
7.2.7 当地有丰富的生物质燃料时,可采用生物质燃料锅炉、壁炉等方式采暖。当用锅炉采暖时,采暖系统宜采用重力循环热水采暖系统。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 建筑
- 4.1 一般要求
- 4.2 选址、基地和总平面
- 4.3 客房部分平面功能
- 4.4 公共空间平面功能
- 4.5 室内外装修
- 4.6 建筑风貌
- 5 结构
- 5.1 一般要求
- 5.2 改造及加固设计
- 5.3 耐久性设计
- 5.4 地基基础设计
- 6 给排水
- 6.1 一般要求
- 6.2 给水
- 6.3 排水
- 6.4 热水
- 7 暖通空调
- 7.1 一般要求
- 7.2 空调及采暖
- 7.3 通风
- 8 电气
- 8.1 一般要求
- 8.2 供配电系统
- 8.3 配电线路及电气装置
- 8.4 照明
- 8.5 防雷、接地
- 8.6 智能化基础配套设施
- 9 消防安全
- 9.1 一般要求
- 9.2 安全疏散
- 9.3 防火措施
- 9.4 木结构及组合建筑
- 9.5 消防设施
- 10 资源与环境
- 附录A 结构改造设计资料
- 本导则用词说明
- 引用文献目录
-
笔记需登录后才能查看哦~