目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
8.3 配电线路及电气装置
8.3.1 低压配电导体应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯电线、电缆或无烟无卤铜芯电线、电缆。不应使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。
8.3.2 消防电气线路应穿燃烧性能不低于 B1 级的硬质 PVC 管或金属管保护(采用木结构的场所应穿金属管保护),非消防电气线路可采用金属导管或塑料导管保护。潮湿地区的民宿及民宿内的潮湿场所,配电线路布线采用的导管壁厚不宜小于 2.0mm,明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。
8.3.3 室内敷设电气线路时与卫生间无关的线缆导管不得进入和穿过卫生间,应避开潮湿部位和炉灶、烟囱等高温部位,且不应直接敷设在可燃物上,导线的连接部分应牢固可靠。当电线明敷或必需敷设在可燃物上,以及在有可燃物的闷顶、吊顶、地板内敷设时,应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施。
8.3.4 当民宿建筑为木结构建筑时,其配电线路的敷设应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005 的有关规定。
8.3.5 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。
8.3.6 有条件的民宿建筑宜在客房内设置分配电箱,宜设置节电开关。
8.3.7 照明、插座应分回路设计,卫生间插座宜设置独立回路。安装高度在 1.8m及以下的插座应选用安全型插座。
8.3.8 除壁挂分体式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路和装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路均应装设剩余电流动作保护器。
8.3.9 当民宿建筑设置电梯时,应采用节能控制方式。
8.3.10 有条件的民宿建筑宜设置电动汽车充电桩,电动汽车充电桩设计应符合现行国家标准《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313 和《电动汽车充电设施设计与安装》湘 2017D101 的规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 建筑
- 4.1 一般要求
- 4.2 选址、基地和总平面
- 4.3 客房部分平面功能
- 4.4 公共空间平面功能
- 4.5 室内外装修
- 4.6 建筑风貌
- 5 结构
- 5.1 一般要求
- 5.2 改造及加固设计
- 5.3 耐久性设计
- 5.4 地基基础设计
- 6 给排水
- 6.1 一般要求
- 6.2 给水
- 6.3 排水
- 6.4 热水
- 7 暖通空调
- 7.1 一般要求
- 7.2 空调及采暖
- 7.3 通风
- 8 电气
- 8.1 一般要求
- 8.2 供配电系统
- 8.3 配电线路及电气装置
- 8.4 照明
- 8.5 防雷、接地
- 8.6 智能化基础配套设施
- 9 消防安全
- 9.1 一般要求
- 9.2 安全疏散
- 9.3 防火措施
- 9.4 木结构及组合建筑
- 9.5 消防设施
- 10 资源与环境
- 附录A 结构改造设计资料
- 本导则用词说明
- 引用文献目录
-
笔记需登录后才能查看哦~