6.1 试验要求


6.1.1 试验环境条件
    除另行注明外,本章规定的试验应在正常大气条件下进行,即:
    环境温度:15℃〜35℃;
    相对湿度:45%〜75%;
    大气压力:86kPa〜106kPa。
6.1.2 测试仪表要求
    温度测量仪表:精度不低于±2%(如果采用热电偶进行温度测量,热电偶应为K型,直径不大于1mm)。
    秒表:分度值0.1s;
    称重仪器:精度Ⅲ。