消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.2 外观检查


    对照设计图样和相关技术文件资料,目测装置和组成部件,应符合本标准相应条款的规定。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

悬挂式气体灭火装置 XF13-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载