目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.3 喷射性能试验
6.3.1 喷射时间
将灭火装置充装入额定质量的灭火剂后,放置在20℃±5℃的环境中保持24h以上,然后取出,用手动或自动方式启动。测得的喷射时间应符合5.1.5.1要求。
6.3.2 最大高度试验空间浓度分布试验
6.3.2.1 试验空间的面积、高度应与生产单位公布的单个灭火装置的最大覆盖面积、最大高度相适应;灭火装置布置:由生产单位提供;正庚烷燃料的要求:按6.11.1.2a)的规定。
6.3.2.2 试验罐为钢质圆形,内径75mm至90mm,高不小于100mm,壁厚不小于2mm,试验罐底部垫水,上部正庚烷高度为50mm,液面距试验罐口10mm〜20mm。
将四个试验罐置于试验空间四墙面对角位置,两上两下交错放置。下角试验罐置于地面上,距墙50mm。上角试验罐口距吊顶300mm,距墙50mm。
6.3.2.3 当灭火剂喷射流动直接影响试验罐火焰正常燃烧时,可在垂直于灭火剂喷射流动方向上安装挡板消除对火焰的直接影响。
6.3.2.4 点燃试验罐,预燃30s后,启动装置。
6.3.2.5试验记录:灭火装置喷射时间;
释放到空间内的灭火剂总量;
达到灭火浓度时间。
观测试验罐灭火时间宜采用红外线摄像仪或测温法。
试验结果应符合5.1.5.1的规定。
6.3.3 最小高度试验空间浓度分布试验
6.3.3.1 试验空间的面积、高度应与生产单位公布的单个灭火装置的最大覆盖面积、最小高度相适应。灭火装置、燃料、试验罐尺寸及试验罐试验介质添加量按6.3.2.1中的规定。
6.3.3.2 将四个试验罐置于试验空间地面上,地面对角位置各一个,距墙50mm。试验罐位置上方设可关闭的开口。
挡板安装在试验空间中,垂直于灭火剂喷射流动方向。挡板高度等于试验空间高度,挡板宽度为试验空间宽度(或长度)的20%。
6.3.3.3 点燃试验罐,预燃30s,启动装置,预燃期间保持试验罐上方开口开启。
6.3.3.4 试验记录要求同6.3.2.5。试验结果应符合5.1.5.1的规定。
6.3.4 局部应用的灭火装置喷射性能试验
试验模型、灭火装置的布置由灭火装置生产单位给出。其中试验模型应与灭火试验的试验模型一致,试验介质为清水。
试验结果应符合5.1.5.2的规定。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制
- 4.1 编制方法
- 4.2 标记示例
- 5 要求
- 5.1 灭火装置
- 5.2 启动释放组件
- 5.3 压力显示器
- 5.4 悬挂支架(座)承载能力
- 5.5 信号反馈装置
- 6 试验方法
- 6.1 试验要求
- 6.2 外观检查
- 6.3 喷射性能试验
- 6.4 强度试验
- 6.5 密封试验
- 6.6 振动试验
- 6.7 温度循环试验
- 6.8 盐雾腐蚀试验
- 6.9 安全泄放部件性能试验
- 6.10 压力显示器试验
- 6.11 灭火试验
- 6.12 容器阀工作可靠性试验
- 6.13 最大最小工作压力下动作试验
- 6.14 喷嘴性能试验
- 6.15 驱动器性能试验
- 6.16 感温释放组件静态动作温度试验
- 6.17 悬挂支架(座)承载能力试验
- 6.18 信号反馈装置性能试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 8 标志
- 9 包装、运输与储存
- 10 使用说明书编写要求
- 附录A(规范性附录)灭火装置试验程序及取样数量
- A.1 试验程序说明
- A.2 试验程序图
- 附录B(规范性附录)启动释放组件试验程序及取样数量
- B.1 试验程序说明
- B.2 试验程序图
- 附录C(规范性附录)悬挂支架(座)试验程序及取样数量
- C.1 试验程序说明
- C.2 试验程序图
- 附录D(规范性附录)压力显示器试验程序及取样数置
- 附录E(规范性附录)信号反馈装置试验程序及取样数量
- 附录F(资料性附录)灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度
-
笔记需登录后才能查看哦~