B.1 试验程序说明


B.1.1 试验序号
B.1.1.1 容器阀
    1)标志(6.2);
    2)材料(6.2);
    3)工作压力(6.2);
    4)最大和最小工作压力下动作试验(6.13);
    5)工作可靠性试验(6.12)。
B.1.1.2 喷嘴
    1)标志(6.2);
    2)材料(6.2);
    3)喷嘴耐热和耐压试验(6.14);
    4)喷嘴耐热和耐冷击试验(6.14);
    5)耐冲击试验(6.14)。
B.1.1.3 感温释放组件
    1)外观检查(6.2);
    2)感温释放组件的静态动作温度(6.16);
    3)耐热和耐压试验(6.14);
    4)耐热和耐冷击试验(6.14);
    5)耐冲击试验(6.14)。
B.1.1.4 电爆型驱动器
    电爆型驱动器的试验程序及取样数量按GA 61的规定。
B.1.1.5 电磁驱动器
    电磁型驱动器的试验程序及取样数量按GA 61的规定。
B.1.2 说明
    a)上述试验序号在图B.1、B.2、B.3中用方框中的数字表示;
    b)圆圈中的数字为试验所需的样品数。