6.13 最大最小工作压力下动作试验


    容器阀在最大和最小工作压力下动作试验的试验装置、气源与6.12相同。
    将被试阀门安装在专用试验容器上,连接好控制驱动部件,使被试阀门处于正常工作状态,由气源给专用试验容器充压至0.5倍最小工作压力,启动驱动器使阀门动作,检查阀门开启状况,应符合5.2.1.5的规定。
    最大工作压力下的动作试验程序同上,试验压力为1.1倍最大工作压力。