6.11 控制盘试验


6.11.1 控制盘电源试验
    使被检控制盘处于正常监视状态,接入可调电源,备用电源充电至正常工作状态。
    调整电源电压为187Va.c.~242Va.c,频率为50Hz±1Hz。使控制盘所有回路处于报警和驱动喷洒状态,检查工作状况。断开主电源,备用电源处于正常监视状态24h后,使控制盘一回路处于报警和驱动喷洒状态,检查工作状况。
6.11.2 控制、报警功能检查
    使被检控制盘处于正常监视状态,对照设计图样和技术文件,使用通用量具目测控制盘的控制和报警功能。
    声响测量采用声级计。
6.11.3 其他性能检查
    电启动式装置的控制盘的其他性能试验按GA 61—2010的规定进行。