消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.17 工作可靠性试验


6.17.1 容器阀的工作可靠性试验
6.17.1.1 容器阀的工作可靠性试验在专用试验装置上进行。压力源采用水或压缩空气(根据容器内使用介质而确定);专用试验容器的容积和控制驱动部件的工作状态应满足被试阀门在启动后完全开启的需要。
6.17.1.2 将被试阀门安装在专用试验容器上,连接好控制驱动部件,并使之在规定条件下工作,按下述程序进行:
    a)被试阀门充压至容器贮存压力,保压时间不小于5s;
    b)启动控制驱动部件,使被试阀门开启;
    c)待专用试验容器内压力降至小于0.2MPa时,关闭被试阀门;
    d)再向被试阀门充压,继续下一循环。
    被试阀门在正常工作时允许破坏的零件,在每个循环试验后应及时更换。
6.17.1.3 在常温下上述循环试验重复进行100次,将试验装置和样品移入温度试验箱内,在最低和最高工作温度下各进行10次。试验前样品在试验环境中放置时间,首次试验不低于2h,其余试验应使样品自身温度与试验箱内温度充分平衡。
6.17.2 水流联动阀工作可靠性试验
6.17.2.1 电磁式水流联动阀
    试验在常温下进行,将被试阀门安装在水压试验台上,连接好电源,并使之处于正常工作状态,按下述程序进行:
     a)被试阀门充压至公称工作压力(生产单位提供),保压时间不小于5s;
     b)接通电源在额定工作电压使被试阀门开启;
     c)待压力降至小于0.05MPa时,关闭被试阀门;
     d)再向被试阀门充压,继续下一循环。
    上述循环试验重复进行100次后,再分别在额定工作电压的±15%条件下各进行5次。检查样品并对试验结果进行记录。
6.17.2.2 气动式水流联动阀
    试验在常温下进行,将被试阀门安装在水压试验台上,正向与液压源相连,驱动气源采用压缩空气或氮气,并连接在被试阀门反向上,按下述程序进行:
     a)被试阀门正向充水压至公称工作压力(生产单位提供),保压时间不小于5s;
     b)充气压至水流联动阀开启压力,使被试阀门开启;
     c)将气压降至0,使被试阀门在水压作用下关闭;
     d)再向被试阀门充压,继续下一循环。    
    上述循环试验重复进行100次。检查样品并对试验结果进行记录。
6.17.3 燃气联动阀工作可靠性试验
6.17.3.1 电动式燃气联动阀  
    试验在常温下进行,将被试阀门安装在专用试验台上,连接好电源,并使之处于正常工作状态,按下述程序进行:
     a)将开启状态下的被试阀门充压至公称工作压力,保压时间不小于5s;
     b)接通电源至额定工作电压使被试阀门关闭;
     c)待专用试验管路内压力降至小于0.05MPa时,开启被试阀门;
     d)再向被试阀门充压,继续下一循环。
    上述循环试验重复进行100次后,再分别在额定工作电压的±15%条件下各进行5次。检查样品并对试验结果进行记录。
6.17.3.2 机械式燃气联动阀
    试验在常温下进行,气源采用压缩空气或氮气。将被试阀门安装在专用试验台上,连接好控制驱动部件,并使之在规定条件下工作,按下述程序进行:
     a)将开启状态下的被试阀门充压至公称工作压力,保压时间不小于5s;
     b)启动控制驱动部件,使被试阀门关闭;
     c)待专用试验管路内压力降至小于0.05MPa时,开启被试阀门;
     d)再向被试阀门充压,继续下一循环。
    上述循环试验重复进行100次。检查样品并对试验结果进行记录。
6.17.4 单向阀工作可靠性试验
6.17.4.1 单向阀的工作可靠性试验在专用试验装置上进行,试验装置的气体或液体流量应保证试验时单向阀达到全开。
6.17.4.2 试验在常温下进行,顺序给单向阀正、反向交变充压,压力为单向阀的工作压力,使阀门达到完全开启或关闭状态,正、反向切换频率不大于30次/min。完成100次开启-关闭循环试验后,检查样品并对试验结果进行记录。
6.17.5 驱动器工作可靠性
6.17.5.1 驱动器可靠性试验条件、试验程序和试验次数要求与6.17.1的规定相同。
6.17.5.2 调整驱动器负载至最大负载值,当驱动器工作可靠性试验与容器阀的工作可靠性试验同时进行时,若驱动器样品可用于不同型号规格阀门的驱动,应选用所需驱动力最大的一种阀门。
6.17.5.3 气动型驱动器的驱动气体压力PQ值由生产单位提供。试验中该压力控制精度应不低于±5%。当提供的PQ值为一个压力范围时,试验中应选用最小值。
6.17.5.4 电磁型驱动器,常温100次可靠性试验在额定工作电压下进行,在最低工作温度下进行10次、最高工作温度下进行10次。最高和最低温度下进行的10次试验,分别在额定工作电压±15%条件下各进行5次。
6.17.5.5 引爆型驱动器常温工作可靠性试验,在额定工作电压下进行80次,在额定工作电压±15%条件下各进行10次。双引爆型驱动器,每次试验只轮换装入1只电爆元件。
6.17.5.6 机械型驱动器在常温、最低和最高工作温度下的可靠性试验,由人工或借用辅助工具进行,启动频率不大于6次/min。
6.17.5.7 驱动器可靠性试验中,每次试验循环均应对动作质量做出判断并计数。
 
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

厨房设备灭火装置 XF498-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载