5.2 评定内容
5.2.1 现场评定内容包括对建筑物防(灭)火设施的外观进行现场抽样查看,通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量,对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等内容。
5.2.2 现场评定的具体项目包括但不限于附录D表D.0.1《房屋建筑工程消防验收现场评定记录表》中内容,《房屋建筑工程消防验收现场评定记录表》中未涵盖的项目类别、名称可根据房屋建筑工程实际依据记录表格式自行增加。
5.2.3 现场评定具体项目的内容、方法及判定可参照附录E《房屋建筑工程消防验收现场评定指南》进行。
5.2.2 现场评定的具体项目包括但不限于附录D表D.0.1《房屋建筑工程消防验收现场评定记录表》中内容,《房屋建筑工程消防验收现场评定记录表》中未涵盖的项目类别、名称可根据房屋建筑工程实际依据记录表格式自行增加。
5.2.3 现场评定具体项目的内容、方法及判定可参照附录E《房屋建筑工程消防验收现场评定指南》进行。