消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

11.4 主变压器选择


11.4.1 主变压器宜根据电压、容量、布置和变压器制造水平等条件选用油浸式或干式变压器。
11.4.2 主变压器的容量应根据泵站的总计算负荷以及机组启动、运行方式确定,并应符合下列规定:
    1 当选用2台及以上变压器时,宜选用相同型号和容量的变压器;
    2 当选用不同型号和容量的变压器且需并列运行时,应符合变压器并列运行条件。
11.4.3 主变压器的额定电压、电压调节范围及分接方式应根据工程接入系统设计要求确定。
11.4.4 变压器阻抗电压选择应根据接入系统设计和电气设备选择,综合考虑短路电流限制、主电动机启动和变压器制造的经济性。
11.4.5 主变压器冷却方式应根据变压器容量、布置方式和环境条件等因素,综合考虑确定。
11.4.6 油浸变压器上部空间不应有明敷的照明、动力线路或管线跨越。
11.4.7 主变压器与架空线的连接,出线套管的接线端子应符合现行国家标准《高压电器端子尺寸标准化》GB/T5273的规定;主变压器与电力电缆的连接,应符合现行行业标准《水力发电厂交流110kV~500kV电力电缆工程设计规范》NB/T10498的规定。
条文说明
11.4.1 本条是变压器选择的基本原则和要求。
11.4.2 泵站专用变电所主变压器容量的选择应满足机组启动的要求,主变压器的容量及台数确定应与主接线结合起来综合考虑。
11.4.3 本条是变压器选择的一般规定。由于有载调压开关故障率较高,对于有载调压开关的选择应慎重,如根据电压校验结果,确有需要选择有载调压变压器,应注意选择优质的有载调压开关。
11.4.4 变压器阻抗电压选择的原则要求,参照现行行业标准《水力发电厂高压电气设备选择及布置设计规范》DL/T5396制定。
11.4.5 变压器的冷却方式通常采用自冷、风冷或水冷,具体采用哪种冷却方式应根据变压器容量、布置方式和环境条件确定。

查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

泵站设计标准 GB50265-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载