消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

11.5 高压配电装置选择


11.5.1 高压配电装置的选择应结合泵站规模、总体布置、电压等级、环境条件、进出线方式及设备制造水平等因素,通过对敞开式、GIS、成套开关柜、预装式组合变电站进行技术经济比较确定。
11.5.2 66kV及以上配电装置,下列工程条件宜选用户内GIS装置:
    1 环境条件恶劣,如严重水泥雾区、重冰雹频繁地区、重污秽地区、高烈度地震区、3000m以上高海拔地区、高寒地区等;
    2 地处深山峡谷,土石方开挖量大;
    3 场地紧张、地价昂贵,需尽量紧缩配电装置的地区;
    4 国家级风景区。
11.5.3 高压断路器应根据回路正常运行条件和短路故障条件的要求选用安全可靠、技术先进、经济合理的产品,并根据操作频繁度选择操作机构。40.5kV及以下电压等级宜选用真空断路器,40.5kV以上电压等级优先选用SF6断路器。
11.5.4 隔离开关应根据配电装置的布置特点和使用要求综合考虑,参数选择应满足回路正常运行条件和短路故障条件的要求。
11.5.5 主电动机至主变压器间的引出线形式,根据机组容量、环境条件、布置方式、安装与维护等条件,可选择电缆、电缆母线、绝缘母线或封闭母线。
11.5.6 导体和电器的选择及校验除应符合本标准的规定外,尚应符合现行行业标准《导体和电器选择设计规程》DL/T5222及《高压配电装置设计规范》DL/T5352的有关规定。
 
条文说明
11.5.1 本条是高压配电装置选择的基本要求。
11.5.2 为防止普遍采用GIS装置,增加投资,本条规定了GIS的适用范围。
11.5.3 本条是不同电压等级的断路器形式选择的基本原则。
11.5.4 本条是隔离开关选择的基本原则。
11.5.5 本条是主电动机至主变压器间引出线形式选择的基本要求。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

泵站设计标准 GB50265-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载