11.14 视频监视系统
11.14.1 视频监视系统作为泵站辅助集中监控手段,应满足泵站生产运行、消防监控及必要的安全警卫等方面的需要。
11.14.2 视频监视系统应由前端设备、传输设备、处理/控制设备及记录/显示设备四个主要部分组成。系统宜包括下列设备:
1 固定摄像机(含防护罩,安装支架);
2 一体化变焦摄像机;
3 视频数据光端机或网络交换机;
4 网络视频服务器;
5 视频操作客户端;
6 监视器或大屏幕显示设备;
7 视频图像存储及管理设备;
8 UPS电源等。
11.14.3 视频监视对象应包括进出水池(口)、拦污栅、主泵房及辅机房内的设备室和中控室、邻近建筑物、户外变配电装置、溢流堰等与泵站运行管理有关联的重要设备和水工建筑物等。
11.14.4 视频监视系统设计应符合下列规定:
1 系统宜采取单独通道传输视频及控制信号;
2 图像采集设备宜根据实际需要采用有线或无线方式与视频监视系统的图像服务器相连,同步实现工作场地或区域的远方监视;
3 宜优先选用全数字式视频设备,支持多客户端监视与查询;
4 宜满足全方位、全天候、不间断监视的要求;
5 宜能根据报警系统及预置的程序进行录像,或由手动操作实现即时录像;
6 宜能对图像进行完整的保存与再现,持续录像存储时间不少于30天;
7 宜具备向调度端传送图像信息的功能;
8 图像制式、图像质量等其他要求应符合现行国家标准《工业电视系统工程设计标准》GB/T50115的规定。
11.14.5 系统设计时应采取防雷、接地措施,配备必要的电源防雷和信号防雷设备。
条文说明
11.14.4 根据目前视频监视系统的发展趋势,网络高清数字视频系统逐渐取代传统的模拟视频系统。网络视频监视系统以数字信号处理为基础,采用以太网实现信号的传输、交换、控制、录像存储以及点播回放,并通过后台管理软件,实现对系统内所有前端设备及录像存储设备的统一管理与集中控制。其布线更简单、图像质量更优、管理更方便。因此,新的视频监视系统应优先采用。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:11.13 计算机监控系统
- 下一节:11.15 信息管理系统
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 泵站等级及标准
- 4 泵站主要设计参数
- 4.1 设计流量
- 4.2 特征水位
- 4.3 特征扬程
- 5 站址选择
- 5.1 一般规定
- 5.2 泵站站址选择
- 6 总体布置
- 6.1 一般规定
- 6.2 泵站布置形式
- 7 泵房
- 7.1 泵房布置
- 7.2 防渗排水设计
- 7.3 稳定分析
- 7.4 地基计算及处理
- 7.5 主要结构计算
- 7.6 结构抗震设计及措施
- 8 进出水建筑物
- 8.1 引渠
- 8.2 前池及进水池
- 8.3 出水管道
- 8.4 出水池及压力水箱
- 9 其他形式泵站
- 9.1 一般规定
- 9.2 竖井式泵站
- 9.3 缆车式泵站
- 9.4 浮船式泵站
- 9.5 潜水泵站
- 9.6 潜没式泵站
- 10 水力机械及辅助设备
- 10.1 主泵
- 10.2 进出水流道
- 10.3 进水管道及泵房内出水管道
- 10.4 过渡过程及产生危害的防护
- 10.5 真空及充水系统
- 10.6 排水系统
- 10.7 供水系统
- 10.8 压缩空气系统
- 10.9 供油系统
- 10.10 水力监测系统
- 10.11 起重设备
- 10.12 采暖通风与空气调节
- 10.13 水力机械设备布置
- 10.14 机修设备
- 11 电气
- 11.1 供电系统
- 11.2 电气主接线
- 11.3 主电动机选择
- 11.4 主变压器选择
- 11.5 高压配电装置选择
- 11.6 无功功率补偿
- 11.7 站用电
- 11.8 室内外主要电气设备布置及电缆敷设
- 11.9 电气设备的防火
- 11.10 过电压保护及接地装置
- 11.11 照明
- 11.12 继电保护及安全自动装置
- 11.13 计算机监控系统
- 11.14 视频监视系统
- 11.15 信息管理系统
- 11.16 测量表计装置
- 11.17 操作电源
- 11.18 通信
- 11.19 电气试验设备
- 11.20 电气节能
- 12 闸门、拦污栅及启闭设备
- 12.1 一般规定
- 12.2 拦污栅及清污机
- 12.3 拍门及快速闸门
- 12.4 启闭设备
- 13 泵站更新改造设计
- 13.1 一般规定
- 13.2 泵站建筑物
- 13.3 机电设备及金属结构
- 14 工程安全监测
- 附录A 泵站稳定分析有关参数
- 附录B 快速闸门闭门速度及撞击力近似计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~