消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

12.4 启闭设备


12.4.1 启闭设备的形式应根据泵站布置、闸门(拦污栅)形式、孔口尺寸、数量、启闭时间要求和运行条件等,经技术经济比较后选定。快速闸门和事故闸门宜选用固定式启闭机;有控制的拍门宜选用快速闸门液压启闭机;快速闸门宜选用快速闸门液压启闭机,也可选用快速闸门卷扬式启闭机;检修闸门和拦污栅宜选用卷扬启闭机、螺杆启闭机或电动葫芦,当孔口数量较多时,宜选用移动式启闭机或移动式电动葫芦。
12.4.2 启闭机设计应按现行行业标准《水利水电工程启闭机设计规范》SL41的有关规定执行。
12.4.3 卷扬式和快速闸门液压启闭机应设现地紧急手动释放装置。
12.4.4 卷扬启闭机宜选用镀锌钢丝绳。对水质腐蚀严重地区,可采用通过拉杆与闸门连接的方式。
12.4.5 启闭机房宜配置适当的检修起吊设施或设备。启闭机与机房墙面及两台启闭机间净距均不应小于0.8m。
 
条文说明
12.4.1 快速闸门和事故闸门是配合泵组运行需要经常操作的闸门,随时处于待命状态,宜按一门一机布置,选用固定式启闭机;有控制的拍门和快速闸门因要求能快速关闭,故应选用具有快速闭门功能的启闭设备。而检修闸门和拦污栅一般不需要同时启闭,当其孔口数量较多时,为节省投资,宜按一机多孔布置,选用移动式启闭机或移动式电动葫芦。
    近年来,液压技术发展很快,液压式快速闸门启闭机用于有控制的拍门和快速闸门在行业内是比较认同的,技术越来越成熟,也有很多工程实例。卷扬式快速闸门启闭机用于快速闸门也是较为常见的配置,但随着启闭机容量的加大,调速装置设计、安装、调试存在难度,而且工作时噪声大。卷扬式快速闸门启闭机用于有控制的拍门值得研究,有很多技术问题不好处理:①泵站机组启动时,水流需要冲开拍门,此时拍门的开度很难控制,启闭机钢丝绳容易出现脱槽和乱绕事故。②事故停机历时十几秒内水泵系统就会进入“反转倒流”阶段,水流失去对拍门的顶托,拍门闭门的冲击力将急剧增大。而且受倒流作用,时间越长冲击力就越大。由于传动机构惯性矩的拖累,卷扬式快速闸门启闭机不可能在短时间内由静止达到高速反转,这种滞后延误了拍门的关闭时机,无法利用“反转倒流”阶段前水流的顶托作用,卷扬式快速闸门启闭机的缓冲效果并不理想,甚至可能有负面影响。③为提高拍门开度,水泵机组运行时拍门由钢丝绳悬吊,拍门上下水流流态复杂,钢丝绳处于长期振动荷载作用下容易产生疲劳破坏,存在一定的安全隐患。④从一些泵站使用的卷扬式拍门控制装置的实际情况看,这些装置都已不是标准原指意义上的卷扬式快速闸门启闭机了,有的去掉了动滑轮,有的在高低速传动之间加了离合器,有的在低速轴上加上了制动器。从功能作用上讲,这些机械应该称为“拍门卷绳器”或“拍门持住装置”而不应该称为卷扬式快速闸门启闭机。鉴于以上情况,本次对有控制的拍门和快速闸门的启闭机选型进行分别叙述。对于“拍门卷绳器”或“拍门持住装置”等类似的机械,由于技术还不是很成熟,总结性资料收集不多,本标准未将其列入,各单位可在实践中进一步改进和完善。
12.4.3 据调查,泵站运行期间,事故停电时有发生。为确保机组安全,快速闸门启闭机应设有紧急手动释放装置。当事故停电时,除中控室操作外,现场人员也能迅速关闭闸门。
12.4.4 在水质腐蚀严重地区,为减少对钢丝绳以及活塞杆的腐蚀,可采用拉杆连接闸门。
    根据调查,特别是在东南沿海一带,一些工程是采用动滑轮组或活塞杆直接连接闸门吊耳的,当闸门处于淹没状态时,闸门运行一段时间后,钢丝绳和活塞杆表面均出现了大量的腐蚀,需要频繁更换,给工程运行带来不便。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

泵站设计标准 GB50265-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载