消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

11.7 站用电


11.7.1 泵站站用电设计应根据电气主接线及运行方式、枢纽布置条件和泵站特性确定。
11.7.2 站用变压器容量应满足各种运行方式下可能出现的最大站用电负荷。采用2台站用变压器时,其中一台退出运行时另一台应能承担全部重要站用电负荷或短时最大负荷。
11.7.3 当设置2台站用变压器时,站用电母线宜采用单母线分段接线,并设置备用电源自动投入装置。由不同电压等级供电的2台站用变压器低压侧不得并列运行,并应设置可靠闭锁装置。
11.7.4 对特别重要的大中型泵站,如有可能失去站用电电源,发生水淹泵房而危及人身设备安全时,应设置能自动快速启动的柴油发电机组,其容量应能满足保安负荷的需要。
11.7.5 集中布置的站用电低压配电装置应采用成套低压配电屏。对距离低压配电装置较远的站用电负荷,宜在负荷中心设置动力配电箱供电。
11.7.6 安装在室内的站用变压器宜选用带保护外壳的干式变压器。
11.7.7 配电装置应适当预留备用出线回路。
 
条文说明
11.7.3 接有同步电动机励磁电源的站用变压器,宜将其高压侧与该电动机接在同一母线段上。
11.7.4 本条参照现行行业标准《水利水电工程厂(站)用电系统设计规范》SL485的相关规定。
11.7.7 本条参照《水利水电工程厂(站)用电系统设计规范》SL485和《水力发电厂厂用电设计规程》NB/T35044制定。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

泵站设计标准 GB50265-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载