消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.21 压力显示器交变负荷试验


将压力显示器安装在交变负荷试验台上。调整交变频率、交变幅度,然后进行1000次的交变试验,观察并记录试验结果。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载