中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 水泵和风机


4.3.1 当水泵或风机运行发生下列情况时,应进行抢修:
    1 剧烈振动或内部有金属摩擦等异常声响;
    2 电动机故障;
    3 轴承温度超过设备说明书允许值;
    4 控制系统故障;
    5 泵体严重泄漏。
4.3.2 发现水泵或风机剧烈振动,应检查地脚螺栓。对松动的螺栓应进行紧固,对断裂的螺栓应重新更换。
4.3.3 水泵或风机内部有金属摩擦声时,应检查叶轮、集流器。当腐蚀或变形严重时,应进行更换。
4.3.4 电动机故障时,应使用备用电动机更换故障电动机。
4.3.5 轴承温度超标时,应检查冷却系统和润滑系统。冷却系统和润滑系统无异常时,应更换轴承。
4.3.6 控制系统发生故障时,应分析原因,更换相应故障元器件。
4.3.7 水泵发生泄漏时,应先进行紧固,紧固无效时,应解体检修或更换密封、泵体。
4.3.8 抢修完毕后应进行水泵或风机试运行,合格后方可投入使用。

条文说明
4.3.1 当水泵发生故障停运或供水压力降低到连锁极限时,联动锅炉停止运行。所以,对水泵的故障处理应慎重,应按照尽量降低社会影响和经济损失的原则进行,尽量不影响供热,在必须停热抢修的情况下,应尽量减小停热面积和缩短停热时间。
    2 常见的电动机故障有:电机烧毁、轴承抱死、联轴器断裂等。
    4 常见的控制系统故障有:变频器故障、电源故障、线路故障、手操器故障等。
4.3.5 如检查发现轴承间隙超过标准、轴承内外套存在裂纹、重皮、斑痕、腐蚀锈痕超过标准,滚珠存在裂纹、重皮、斑痕、腐蚀锈痕等缺陷并超过标准时均应更换。
4.3.8 水泵及风机试运是验收的一个重要步骤,试运时应详细检测电流、压力、流量、振动、温升等参数。试运时间不得少于30min。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇供热系统抢修技术规程 CJJ203-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读