4.1 外观、标志


4.1.1 外观
    湿式报警阀、延迟器、水力警铃应表面平整,无加工缺陷及磕碰损伤,涂层均匀,标志齐全清晰。
4.1.2 标志
4.1.2.1 湿式报警阀、延迟器、水力警铃应在明显位置清晰、永久性标注下述内容:
      a)  产品名称及规格型号;
      b) 生产单位名称或商标;
      c) 额定工作压力;
      d)  生产日期及产品编号;
      e)  湿式报警阀安装的水流方向。
4.1.2.2 安装在湿式报警阀报警口和延迟器之间的控制阀,应明显标志出其启闭状态。