中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.8 渗漏和变形


4.8.1 湿式报警阀的阀瓣组件系统侧及连接管件,按 5.6.1 的规定进行试验,试验压力为 2 倍额定工作压力,保持 5 min,应无渗漏。
4.8.2 阀瓣组件在开启位置的湿式报警阀,按 5.6.2 的规定进行试验,试验压力为 2 倍额定工作压力,保持 5 min,应无渗漏、无永久变形。
4.8.3 湿式报警阀的阀瓣系统侧,按 5.6.3 的规定进行静水压试验,保持 16 h,阀瓣组件密封处应无渗漏。
4.8.4 湿式报警阀进行渗漏和变形试验后,应满足 4.10、4.11 的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读