中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.10 绝缘电阻试验


    通过绝缘电阻试验装置,分别对下述试验部位施加500Vd.c.±50Vd.c.,持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值。
    a)所有接线端子和外壳之间;
    b)每对断开触点之间。
    试验结果应符合6.10的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读