中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.8 水冲击试验


    将5只试样按工作位置安装在试验装置上,向试验管路中充水排出空气,然后进行3000次压力从(0.4±0.1)MPa至MPa的交变水压试验。每次试验的周期不应大于2s。
    在试验过程中,检查每个试样的渗漏情况。试验后所有喷头试样还应进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.8的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读