中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 电池故障报警试验


5.3.1 试验步骤
用可调稳压电源给试样供电,首先以额定电压供电,然后使电源电压以每分钟不大于0.1V的速率下降,观察试样能否发出故障声、光信号,并记录发出故障信号时的电压值(故障电压)。
5.3.2 试验设备
满足5.3.1要求的稳压电源。
查找 上节 下节 返回
顶部

独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读