5.8 响应时间试验


5.8.1 试验步骤
试验用两只试样,一只在最大响应时间方位、另一只在最小响应时间方位上进行。按照5.1.7的规定,分别以1°C/min、3°C/min、5°C/min、10°C/min、20°C/min和 30°C/min的升温速率升温至试样动作,记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.8.2 试验设备
附录А规定的标准温箱。