目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附件5 气体灭火设备产品认证检验规程
1 认证检验类别
根据认证类别及检验特性,认证检验分为:型式试验、分型试验、监督检验、变更确认检验。
变更确认检验是针对设计变更,为确认产品质量是否满足标准要求所进行的检验。
2 认证检验依据及判定规则
2.1 认证检验依据
相应的产品标准、实施规则。
2.2 认证检验结论的判定规则
试验(检验)的全部项目合格,判定结论合格。产品任一项目不合格,判定结论不合格。
3 认证检验检验依据、检验项目、样品数量和检验时限
产品型式试验、分型试验、监督检验的检验依据、检验项目、样品数量和检验时限按附件 5.1~附件 5.6 的规定执行。
附件 5.1
高压二氧化碳灭火设备产品检验要求
1 检验依据
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》
2 检验项目
2.1 灭火剂瓶组
2.1.1 型式试验
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.2、5.4、5.5、5.11、5.14.1、5.14.3的全部适用项目。
2.1.2 分型试验
容器阀的结构形式和材质、检漏装置形式相同,只是容器阀的公称通径、容器的容积、检漏装置的量程不同时,可按下表规定项目进行分型试验:
2.1.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.2.6。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.2.6、5.2.11。
2.2 驱动气体瓶组
2.2.1 型式试验
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.3、5.4、5.5、5.11、5.14.1、5.14.2的全部适用项目。
2.2.2 分型试验
瓶组的贮存压力、容器阀的结构形式和材质、内部灌装介质、容器结构和材料及公称工作压力、检漏装置形式相同,只是容器阀的公称通径、容器的容积不同时,可按下表规定项目进行分型试验:
2.2.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.3.6。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.3.6。
2.3 喷嘴
2.3.1 型式试验
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.6的全部适用项目。
2.3.2 分型试验
结构形式、材质相同,只是喷孔直径不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.6.1、5.6.2、5.6.4~5.6.7、5.6.9和5.6.10的适用项目。
2.3.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.6.8。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.6.2。
2.4 选择阀
2.4.1 型式试验
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.7的全部项目。
2.4.2 分型试验
结构形式、材质、公称工作压力相同,只是公称通径不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.7.1、5.7.4~5.7.7、5.7.9。
2.4.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.7.6。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.7.4、5.7.9。
2.5 单向阀
2.5.1 型式试验
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.8的全部项目。
2.5.2 分型试验
结构形式、材质、公称工作压力相同,只是公称通径不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.8.1、5.8.4~5.8.9。
2.5.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.8.7。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.8.6。
2.6 集流管
2.6.1 型式试验
产品检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.9、5.11的全部项目。
2.6.2 监督检验
获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.9.3、5.9.4。
2.7 信号反馈装置
2.7.1 型式试验
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.15的全部项目.
2.7.2 分型试验
结构形式、材质、工作压力相同,只有动作压力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中的5.15.2、5.15.3、5.15.9、5.15.10。
2.7.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.15.3。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.15.2。
2.8 低泄高封阀
2.8.1 型式试验
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.16的全部项目。
2.8.2 分型试验
结构形式、材质、工作压力相同,只有关闭压力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中的5.16.4、5.16.6~5.16.8。
2.8.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.16.7。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.16.4。
2.9 驱动装置
2.9.1 型式试验
1)电磁型驱动装置
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.1)的全部项目。
2 ) 气动型驱动装置
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.2)的全部项目。
3)液压型驱动装置
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.3)的全部项目。
4)电爆型驱动装置
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.4)的全部项目。
5)机械型驱动装置
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.5)的全部项目。
6)燃气型驱动装置
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.6)的全部项目。
7)电动型驱动装置
检验项目为GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.7)的全部项目。
2.9.2 分型试验
1)电磁型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.1)的全部项目。
2 ) 气动型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.2.1~5.2.3、5.2.5、5.2.7)的适用项目。
3)液压型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.3.1~5.3.5、5.3.7)的适用项目。
4)电爆型驱动装置
结构形式、启动方式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.5、5.4.7)的适用项目。
5)机械型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.5.1~5.5.4、5.5.6)的适用项目。
6)燃气型驱动装置
结构形式、燃气介质、材质相同,只有输出压力和气体生成量不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.6.1~5.6.8、5.6.11、5.6.13)的适用项目。
7)电动型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.7.1~5.7.3、5.7.5~5.7.7)的适用项目。
2.9.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的 5.1.5、5.2.5、5.3.5、5.4.5、5.5.4、5.6.1、5.7.6)的适用项目。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的 5.1.1、5.2.1、5.3.1、5.4.1、5.5.1、5.6.1、5.7.1)的适用项目。
3 样品数量
3.1 灭火剂瓶组
a ) 型式试验
瓶组 3 套、容器阀 6 套、称重装置 4 套、液位测量装置 3 套(适用时),安全泄放装置 5 套。
b)分型试验
瓶组3套、容器阀3套、称重装置2套、液位测量装置1套(适用时)、安全泄放装置1套。
c ) 监督检验
获证后生产现场抽样检测: 瓶组 1 套;获证后使用领域抽样检测: 瓶组 1 套。
3.2 驱动气体瓶组
a ) 型式试验
瓶组 3 套、容器阀 6 套、压力表 7 只(适用时)、称重装置 4 套(适用时)、安全泄放装置 5 套。
b)分型试验
瓶组 3 套、容器阀 4 套、压力表 4 只(适用时)称重装置 2 套(适用时)、安全泄放装置 1 套。
c) 监督检验
获证后生产现场抽样检测: 瓶组 1 套;获证后使用领域抽样检测: 瓶组 1 套。
3.3 喷嘴
a) 型式试验:6 只。
b)分型试验:4只。
c)监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 只;获证后使用领域抽样检测: 1 只。
3.4 选择阀
a)型式试验:6 只。
b)分型试验:3只。
c)监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 只;获证后使用领域抽样检测: 1 只。
3.5 单向阀
a)型式试验
灭火剂流通管路单向阀:5 只;驱动气体管路单向阀:5 只。
b)分型试验
灭火剂流通管路单向阀: 2 只;
驱动气体管路单向阀: 1 只。
c)监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 只;获证后使用领域抽样检测: 1 只。
3.6 集流管
a)型式试验和分型试验
产品均为2套,安全泄放装置5套。
b)监督检验
获证后生产现场抽样检测: 1 套。
3.7 信号反馈装置
a)型式试验:4 套。
b)分型试验:2套。
c)监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 套;获证后使用领域抽样检测: 1 套。
3.8 低泄高封阀
a)型式试验和分型试验均为2套。
b)监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 套;获证后使用领域抽样检测: 1 套。
3.9 驱动装置
a)型式试验
1) 电磁型驱动装置:2只。
2) 气动型驱动装置:3只。
3) 液压型驱动装置:3只。
4) 电爆型驱动装置:3只。
5) 机械型驱动装置:2只。
6) 燃气型驱动装置:7只。
7) 电动型驱动装置:2只。
b)分型试验
1) 电磁型驱动装置:2只。
2) 气动型驱动装置:2只。
3) 液压型驱动装置:2只。
4) 电爆型驱动装置:2只。
5) 机械型驱动装置:1只。
6) 燃气型驱动装置:5只。
7) 电动型驱动装置:2只。
c)监督检验
获证后生产现场抽样检测: 均为 1 只;
获证后使用领域抽样检测: 均为 1 只。
4 检验周期
检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间,具体时限如下:
1)型式试验和分型试验
采用电爆型驱动装置的高压二氧化碳灭火设备:110 天;采用其他型驱动装置的高压二氧化碳灭火设备:90 天。
2)监督检验
监督检验检验周期 80 天。
变更确认检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
附件 5.2
低压二氧化碳灭火设备产品检验要求
1 检验依据
GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》;
2 检验项目
2.1 灭火剂贮存装置
2.1.1 型式试验
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.2.7、6.2.8、6.2.9、6.9的全部项目。
2.1.2 分型试验
贮存装置保温形式,制冷机型号和数量,灭火剂贮存容器封头直径、容器结构形式、公称工作压力,制冷机的控制方式,控制器结构相同,只是灭火剂贮存容器长度不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中 6.2.2、6.2.6、6.2.7、6.2.8。
2.1.3 监督检验
认证机构可根据生产企业分类结果和实际情况增加检验项目。
2.2 总控阀、选择阀、单向阀
2.2.1 型式试验
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.4、6.5、6.6的全部项目。
2.2.2 分型试验
总控阀、选择阀、单向阀结构形式、材质、公称工作压力相同,只是总控阀、选择阀、单向阀口径不同时,可按下列项目进行分型试验:GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.4.1、6.4.4~6.4.9、6.4.11~6.4.13、6.5.1、6.5.4~6.5.8、6.5.10~6.5.12、6.6.1、6.6.3(GB25972-2010中5.8.1、5.8.4~5.8.8)。
2.2.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中 6.4.7、6.5.6、6.6.3(GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.8.7)。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中 6.5.5、6.5.10、6.6.3(GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.8.6、5.8.8)。
2.3 喷嘴
2.3.1 型式试验
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.7的全部项目。
2.3.2 分型试验
结构形式、材质、应用方式相同,只是喷孔直径不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.7.1(适用时)、6.7.2(适用时)6.7.3(GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中5.6.1~5.6.7)。
2.3.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中 6.7.3(GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.6.8)。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中 6.7.3(GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 5.6.2)。
2.4 分流管
2.4.1 型式试验
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.10的全部项目。
2.4.2 监督检验
获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》中 6.10.3、6.10.4。
2.5 驱动装置
2.5.1 型式试验
1)电磁型驱动装置
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.1)的全部项目。
2)气动型驱动装置
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.2)的全部项目。
3)液压型驱动装置
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.3)的全部项目。
4)电爆型驱动装置
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.4)的全部项目。
5)机械型驱动装置
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.5)的全部项目。
6)燃气型驱动装置
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.6)的全部项目。
7)电动型驱动装置
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.7)的全部项目。
2.5.2 分型试验
1)电磁型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.1)的全部项目。
2)气动型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.2.1~5.2.3、5.2.5、5.2.7)的适用项目。
3)液压型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.3.1~5.3.5、5.3.7)的适用项目。
4)电爆型驱动装置
结构形式、启动方式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.5、5.4.7)的适用项目。
5)机械型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.5.1~5.5.4、5.5.6)的适用项目。
6)燃气型驱动装置
结构形式、燃气介质、材质相同,只有输出压力和气体生成量不同时,可按下列项目进行分型试验:GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固
定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.6.1~5.6.8、5.6.11、5.6.13)的适用项目。
7)电动型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的 5.7.1~5.7.3 、5.7.5~5.7.7)的适用项目。
2.5.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中 6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的 5.1.5、5.2.5、5.3.5、5.4.5、5.5.4、5.6.1、5.7.6)的适用项目。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中 6.3(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的 5.1.1、5.2.1、5.3.1、5.4.1、5.5.1、5.6.1、5.7.1)的适用项目。
2.6 超压泄放装置
2.6.1 型式试验
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.2.4。
2.6.2 分型试验
结构形式、整定压力相同,只是安全阀口径不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.2.4.2.2、6.2.4.2.3、6.2.4.2.5。
2.6.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中 6.2.4.2.6。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中 6.2.4.2.6。
2.7 信号反馈装置、CS开关、AS开关、CPG压力表、APG压力表、DPG压力表
2.7.1 型式试验
检验项目为GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.8、6.2.5的全部项目。
2.7.2 分型试验
结构形式、材质相同,只是动作压力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中6.8.3、6.2.5.1.4~6.2.5.1.6、6.2.5.1.8~6.2.5.1.10、6.2.5.2.2、6.2.5.2.4~6.2.5.2.6。
2.7.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中 6.8.3、6.2.5.1.5、6.2.5.2.4(工作可靠性)。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB19572-2013《低压二氧化碳灭火系统及部件》中 6.8.3、6.2.5.1.5、、6.2.5.2.4(工作可靠性)。
3 样品数量
3.1 贮存装置
a) 型式试验:贮存装置 1 套,灭火剂贮存容器 1 套、平衡阀 3 套、充装阀 3 套、检修阀 3 套、液位计(适用时)1 只、称重装置(适用时)1只、制冷系统 1 套;
b) 分型试验:贮存装置 1 套,灭火剂贮存容器 1 套、平衡阀 3 套、充装阀 3 套、检修阀 3 套、液位计(适用时)1 只、称重装置(适用时)1只、制冷系统 1 套。
3.2 超压泄放装置
1)安全阀
a) 型式试验:3 套;b)分型试验:2 套。
2)安全泄放膜片a)型式试验:2 套;b)分型试验:2 套。
3.3 压力控制显示装置
1)压力开关
a) 型式试验:5 只;b)分型试验:3 只。c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 只;获证后使用领域抽样检测: 1 只。
2)压力表
a) 型式试验: CPG、APG 压力表 4 只,DPG 压力表 3 只;
b) 分型试验: CPG、APG 压力表 2 只,DPG 压力表 1 只。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测:各 1 只;获证后使用领域抽样检测:各 1 只。
3)压力传感器
a)型式试验:1 只;b)分型试验:1 只
3.4 总控阀
a) 型式试验: 5 套;
b) 分型试验:2 套。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 套;
3.5 选择阀
a) 型式试验: 5 套;b) 分 型试验:2 套。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 套;获证后使用领域抽样检测: 1 套。
3.6 单向阀
a) 型式试验: 3 只;b) 型试验:2 只。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 只;获证后使用领域抽样检测: 1 只。
3.7 驱动装置
a) 型式试验
1) 电磁型驱动装置:2只。
2) 气动型驱动装置:3只。
3) 液压型驱动装置:3只。
4) 电爆型驱动装置:3只。
5) 机械型驱动装置:2只。
6) 燃气型驱动装置:7只。
7) 电动型驱动装置:2只。
b) 分型试验
1) 电磁型驱动装置:2只。
2) 气动型驱动装置:2只。
3) 液压型驱动装置:2只。
4) 电爆型驱动装置:2只。
5) 机械型驱动装置:1只。
6) 燃气型驱动装置:5只。
7) 电动型驱动装置:2只。
c) 监督检验
获证后生产现场抽样检测: 均为 1 只;获证后使用领域抽样检测: 均为 1 只。
3.8 喷嘴
a) 型式试验: 6 只;b) 分型试验:4 只。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 只;获证后使用领域抽样检测: 1 只。
3.9 信号反馈装置
a) 型式试验: 5 只;b) 分型试验:3 只。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 只;获证后使用领域抽样检测: 1 只。
3.10 分流管
a) 型式试验: 1 只;b) 分型试验:1 只。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 只;
4 检验周期
检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间,具体时限为:
1)型式试验和分型试验:60 天。
2)监督检验:40 天。
变更确认检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
附件 5.3
卤代烷烃灭火设备和惰性气体灭火设备产品检验要求
1 检验依据
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》
2 检验项目
2.1 灭火剂瓶组
2.1.1 型式试验
检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.2、5.4、5.5、5.11、5.14.1~5.14.3(适用时)的全部项目。
2.1.2 分型试验
瓶组的贮存压力、容器阀的结构形式和材质、内部灌装灭火剂、容器结构和材料及公称工作压力、检漏装置形式相同,只是容器阀的公称通径、容器的容积、检漏装置的量程不同时,应按下规定项目进行分型试验:
2.1.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.2.7。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.2.7。
2.2 驱动气体瓶组
2.2.1 型式试验
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.3、5.4、5.5、5.11、5.14.1、5.14.2的全部适用项目。
2.2.2 分型试验
瓶组的贮存压力、容器阀的结构形式和材质、内部灌装介质、容器结构和材料及公称工作压力、检漏装置形式相同,只是容器阀的公称通径、容器的容积、检漏装置的量程不同时,应按下规定项目进行分型试验:
2.2.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.3.7。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.3.7。
2.3 喷嘴
2.3.1 型式试验
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.6的全部适用项目。
2.3.2 分型试验
结构形式、材质相同,只是喷孔直径不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.6.1、5.6.2、5.6.4~5.6.7和5.6.9的适用项目。
2.3.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.6.8.2。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.6.2。
2.4 选择阀
2.4.1 型式试验
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.7的全部项目。
2.4.2 分型试验
结构形式、材质、公称工作压力相同,只是公称通径不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.7.1、5.7.4~5.7.7、5.7.9。
2.4.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.7.6。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.7.4、5.7.9。
2.5 单向阀
2.5.1 型式试验
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.8的全部项目。
2.5.2 分型试验
结构形式、材质、公称工作压力相同,只是公称通径不同时,可按下列项目进行分型试验: GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.8.1、5.8.4~5.8.9。
2.5.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.8.7。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.8.6、5.8.8。
2.6 集流管
2.6.1 型式试验
产品检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.9、5.11的全部项目。
2.6.2 监督检验
获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.9.2、5.9.3。
2.7 信号反馈装置
2.7.1 型式试验
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.15的全部项目。
2.7.2 分型试验
结构形式、材质、工作压力相同,只有动作压力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中的5.15.2、5.15.3、5.15.9、5.15.10。
2.7.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.15.3。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.15.2。
2.8 减压装置
2.8.1 型式试验
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.16的全部项目。
2.8.2 分型试验
分型只限孔板结构的减压装置,其结构形式、材质、工作压力相同,只有装置公称通径和孔板孔口直径不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中的5.16.2~5.16.5。
2.8.3 监督检验
获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.16.4。
2.9 低泄高封阀
2.9.1 型式试验
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.17的全部项目。
2.9.2 分型试验
结构形式、材质、工作压力相同,只有关闭压力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中的5.17.4、5.17.6~5.17.8。
2.9.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.17.7。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.17.4。
2.10 驱动装置
2.10.1 型式试验
1)电磁型驱动装置
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.1)的全部项目。
2) 气动型驱动装置
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.2)的全部项目。
3)液压型驱动装置
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.3)的全部项目。
4)电爆型驱动装置
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.4)的全部项目。
5)机械型驱动装置
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.5)的全部项目。
6)燃气型驱动装置
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.6)的全部项目。
7)电动型驱动装置
检验项目为GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.7)的全部项目。
2.10.2 分型试验
1)电磁型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.1)的全部项目。
2) 气动型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.2.1~5.2.3、5.2.5、5.2.7)的适用项目。
3)液压型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.3.1~5.3.5、5.3.7)的适用项目。
4)电爆型驱动装置
结构形式、启动方式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.5、5.4.7)的适用项目。
5)机械型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.5.1~5.5.4、5.5.6)的适用项目。
6)燃气型驱动装置
结构形式、燃气介质、材质相同,只有输出压力和气体生成量不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.6.1~5.6.8、5.6.11、5.6.13)的适用项目。
7)电动型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.7.1~5.7.3、5.7.5~5.7.7)的适用项目。
2.10.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的 5.1.5、5.2.5、5.3.5、5.4.5、5.5.4、5.6.1、5.7.6)的适用项目。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB25972-2010《气体灭火系统及部件》中 5.12(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的 5.1.1、5.2.1、5.3.1、5.4.1、5.5.1、5.6.1、5.7.1)的适用项目。
3 样品数量
3.1 灭火剂瓶组
a) 型式试验
瓶组 3 套、容器阀 6 套、压力表 7 只(适用时)、称重装置 4 套(适用时)、液位测量装置 3 套(适用时),安全泄放装置 5 套.
b) 分型试验
瓶组3套、容器阀3套、称重装置2套(适用时)、液位测量装置1套(适用时)。
c) 监督检验
获证后生产现场抽样检测: 瓶组 1 套;获证后使用领域抽样检测: 瓶组 1 套。
3.2 驱动气体瓶组
a) 型式试验
瓶组 3 套、容器阀 6 套、压力表 7 只(适用时)、称重装置 4 套(适用时)安全泄放装置 5 套.
b) 分型试验
瓶组 3 套、容器阀 4 套、称重装置 2 套(适用时)。
c) 监督检验
获证后生产现场抽样检测: 瓶组 1 套;获证后使用领域抽样检测: 瓶组 1 套。
3.3 喷嘴
a) 型式试验: 6 只;
b) 分型试验: 2只。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 只;获证后使用领域抽样检测: 1 只。
3.4 选择阀
a) 型式试验: 6 只;b) 分型试验: 2只。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 只;获证后使用领域抽样检测: 1 只。
3.5 单向阀
a) 型式试验
灭火剂流通管路单向阀:5 只。驱动气体管路单向阀:5 只。
b) 分型试验
灭火剂流通管路单向阀: 2 只。驱动气体管路单向阀: 1 只。
c) 监督检验
获证后生产现场抽样检测: 1 只;获证后使用领域抽样检测: 1 只。
3.6 集流管
a) 型式试验
产品均为2套,安全泄放装置5套。
b) 监督检验
获证后生产现场抽样检测: 1 套。
3.7 信号反馈装置
a) 型式试验: 6 套;
b) 分型试验: 2套。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 套;获证后使用领域抽样检测: 1 套。
3.8 减压装置
a) 型式试验: 2 套;
b) 分型试验: 1套。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 套;获证后使用领域抽样检测: 1 套。
3.9 低泄高封阀
a) 型式试验: 2 套;
b) 分型试验: 2套。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 套;获证后使用领域抽样检测: 1 套。
3.10 驱动装置
a) 型式试验
1) 电磁型驱动装置:2只。
2) 气动型驱动装置:3只。
3) 液压型驱动装置:3只。
4) 电爆型驱动装置:3只。
5) 机械型驱动装置:2只。
6) 燃气型驱动装置:7只。
7) 电动型驱动装置:2只。
b) 分型试验
1) 电磁型驱动装置:2只。
2) 气动型驱动装置:2只。
3) 液压型驱动装置:2只。
4) 电爆型驱动装置:2只。
5) 机械型驱动装置:1只。
6) 燃气型驱动装置:5只。
7) 电动型驱动装置:2只。
c) 监督检验
获证后生产现场抽样检测: 均为 1 只;
获证后使用领域抽样检测: 均为 1 只。
4 检验周期
检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间,具体时限如下:
1)型式试验和分型试验
采用电爆型驱动装置的卤代烷烃灭火设备和惰性气体灭火设备:110天;
采用其他型驱动装置的卤代烷烃灭火设备和惰性气体灭火设备:90 天。
2)监督检验
监督检验检验周期 80 天。
变更确认检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
附件 5.4
悬挂式气体灭火装置产品检验要求
1 检验依据
GA13-2006《悬挂式气体灭火装置》;
2 检验项目
2.1 型式试验
检验项目为GA13-2006《悬挂式气体灭火装置》中的全部项目。
2.2 分型试验
内部灌装灭火剂、启动方式、贮存压力、启动释放组件、结构形式相同,只有贮存容器的容积不同时,可按下列项目进行分型试验:
GA13-2006《悬挂式气体灭火装置》中的5.1.1、5.1.3~5.1.9、5.1.12、5.4。
2.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GA13-2006《悬挂式气体灭火装置》中 5.1.5。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GA13-2006《悬挂式气体灭火装置》中 5.1.5。
3 样品数量
a) 型式试验
灭火装置 9 套、容器阀 2 套、压力表 7 只、喷嘴 3 只(适用时)、感温释放组件 8 套(适用时)、电磁型驱动器 2 套(适用时)、电爆型驱动器2 套及引爆部件 115 只(适用时)、安全泄放阀 5 套(适用时)、悬挂支架(座)1 套、信号反馈装置 4 只(适用时)。
b) 分型试验
灭火装置 7 套、容器阀 2 套、压力表 3 只、喷嘴 3 只(适用时)、感温释放组件 8 套(适用时)、电磁型驱动器 1 套(适用时)、电爆型驱动器2 套及引爆部件 115 只(适用时)、安全泄放阀 5 套(适用时)、悬挂支架(座)1 套、信号反馈装置 4 只(适用时)。
c) 监督检验
获证后生产现场抽样检测: 均为 2 套;
获证后使用领域抽样检测: 均为 2 套。
4 检验周期
检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间,具体时限如下:
1)型式试验和分型试验
非电爆驱动的悬挂式气体灭火装置:100天;
电爆驱动的悬挂式气体灭火装置:120天。
2)监督检验
监督检验检验周期 40 天。
变更确认检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
附件 5.5
柜式气体灭火装置产品检验要求
1 检验依据
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》;
2 检验项目
2.1 灭火剂瓶
2.1.1 型式试验
检验项目为GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.8、5.9、5.10、5.12.1、5.12.2、5.12.3的全部适用项目。
2.1.2 分型试验
瓶组的贮存压力、容器阀的结构形式和材质、内部灌装灭火剂、容器结构和材料及公称工作压力、检漏部件形式相同,只是容器阀的公称通径、容器的容积、检漏部件的量程不同时,可按下表规定项目进行分型试验:
2.1.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中 5.8.3。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中 5.8.3。
2.2 喷嘴
2.2.1 型式试验
检验项目为GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.11(GA400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求性能要求和试验方法》中的5.5.1~5.5.4、5.5.8.1)的全部适用项目。
2.2.2 分型试验
结构形式、材质相同,只是喷孔直径不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.11(GA400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求性能要求和试验方法》中的5.5.1、5.5.2、5.5.4)的适用项目。
2.2.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中 5.11(GA400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》中的 5.5.8.2)。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中 5.11(GA400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》中的 5.5.2)。
2.3 信号反馈部件
2.3.1 型式试验
检验项目为GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.13的全部项目。
2.3.2 分型试验
结构形式、材质、工作压力相同,只有动作压力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.13.1、5.13.7、5.13.8。
2.3.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中 5.13.1。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中 5.13.1。
2.4 驱动装置
2.4.1 型式试验
1)电磁型驱动装置
检验项目为GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.1)的全部项目。
2) 气动型驱动装置
检验项目为GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.2)的全部项目。
3)液压型驱动装置
检验项目为GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.3)的全部项目。
4)电爆型驱动装置
检验项目为GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.4)的全部项目。
5)机械型驱动装置
检验项目为GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.5)的全部项目。
6)燃气型驱动装置
检验项目为GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.6)的全部项目。
7)电动型驱动装置
检验项目为GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.7)的全部项目。
2.4.2 分型试验
1)电磁型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.1)的全部项目。
2)气动型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.2.1~5.2.3、5.2.5、5.2.7)的适用项目。
3)液压型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.3.1~5.3.5、5.3.7)的适用项目。
4)电爆型驱动装置
结构形式、启动方式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.5、5.4.7)的适用项目。
5)机械型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.5.1~5.5.4、5.5.6)的适用项目。
6)燃气型驱动装置
结构形式、燃气介质、材质相同,只有输出压力和气体生成量不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.6.1~5.6.8、5.6.11、5.6.13)的适用项目。
7)电动型驱动装置
结构形式、材质相同,只有驱动力不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.7.1~5.7.3、5.7.5~5.7.7)的适用项目。
2.4.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中 5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的 5.1.5、5.2.5、5.3.5、5.4.5、5.5.4、5.6.1、5.7.6)的适用项目。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中 5.16(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的 5.1.1、5.2.1、5.3.1、5.4.1、5.5.1、5.6.1、5.7.1)的适用项目。
2.5 减压部件
2.5.1 型式试验
检验项目为GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.14的全部项目
2.5.2 分型试验
分型只限孔板结构的减压装置,其结构形式、材质、工作压力相同,只有公称通径和孔口直径不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中的5.14.2~5.14.5。
2.6 灭火装置
2.6.1 型式试验
检验项目为GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中5.1~5.7的全部项目
2.6.2 分型试验
灭火剂瓶组的贮存压力、灌装灭火剂、容器阀结构形式、装置的启动方式、检漏装置形式、容器结构(焊接、无缝)相同,只有容器容积不同时,可按下列项目进行分型试验:
GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中的5.2、5.5、5.6、5.7。
2.6.3 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中 5.7。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB16670-2006《柜式气体灭火装置》中 5.7。
3 样品数量
3.1 灭火剂瓶组
a) 型式试验
瓶组2套、容器2套、容器阀3套、压力显示器6只(适用时)、称重部件4套(适用时)、液位测量部件3套(适用时),安全泄放部件3套。
b) 分型试验
瓶组1套、容器1套、容器阀2套、称重部件2套(适用时)、液位测量部件1套(适用时)。
c) 监督检验
获证后生产现场抽样检测: 瓶组 1 套;获证后使用领域抽样检测: 瓶组 1 套。
3.2 喷嘴
a) 型式试验:2 只。b) 分型试验:1 只。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 只;获证后使用领域抽样检测: 1 只。
3.3 信号反馈部件
a) 型式试验:3 套。b) 分型试验:2 套。
c) 监督检验获证后生产现场抽样检测: 1 套;获证后使用领域抽样检测: 1 套。
3.4 驱动装置
a) 型式试验
1) 电磁型驱动装置:2只。
2) 气动型驱动装置:3只。
3) 液压型驱动装置:3只。
4) 电爆型驱动装置:3只。
5) 机械型驱动装置:2只。
6) 燃气型驱动装置:7只。
7) 电动型驱动装置:2只。
b) 分型试验
1) 电磁型驱动装置:2只。
2)气动型驱动装置:2只。
3) 液压型驱动装置:2只。
4) 电爆型驱动装置:2只。
5) 机械型驱动装置:1只。
6) 燃气型驱动装置:5只。
7) 电动型驱动装置:2只。
c) 监督检验
获证后生产现场抽样检测: 均为 1 只;
获证后使用领域抽样检测: 均为 1 只。
3.5 灭火装置
a)型式试验:3 套。
b)分型试验:2 套。
c)监督检验
获证后生产现场抽样检测: 1 套;
获证后使用领域抽样检测: 1 套。
4 检验周期
检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间,具体时限如下:
1)型式试验和分型试验
采用电爆型驱动装置的柜式气体灭火装置:110 天;
采用其他型驱动装置的柜式气体灭火装置:90 天。
2)监督检验
监督检验检验周期 80 天。
变更确认检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
附件 5.6
油浸变压器排油注氮灭火设备产品检验要求
1 检验依据
GA835-2009《油浸变压器排油注氮灭火装置》;
2 检验项目
2.1 型式试验
油浸变压器排油注氮灭火设备检验项目为GA835-2009《油浸变压器排油注氮灭火装置》中的全部项目。
2.2 监督检验
a) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GA835-2009《油浸变压器排油注氮灭火装置》中5.3.8.5、5.3.9.6、5.3.10(GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中的5.1.5、5.2.5、5.3.5、5.4.5、5.5.4、5.6.1、5.7.6)(适用时)、5.3.11.1.4(适用时)、5.3.11.2.3(适用时)、5.3.12.3、5.3.13.3.4(适用时)、5.3.13.4.6(适用时)、5.3.14.3、
5.3.15.3、5.4.3、5.6.3。
b) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GA835-2009《油浸变压器排油注氮灭火装置》中 5.3.8.5、5.3.9.6、5.3.14.3、5.6.3。
3 样品数量
a)型式试验
装置1套、消防柜1套、氮气瓶组3套、氮气释放阀4套、电磁型驱动装置2只、气动型驱动装置 3只、液压型驱动装置 3只、电爆型驱动装置3只、机械型驱动装置2只、燃气型驱动装置7只、电动型驱动装置2只、减压阀2套(适用时)、减压孔板2套(适用时)、流量调节阀2套、机械式排气组件2套(适用时)、电磁、电动式排气组件3套(适用时)、油气隔离装置3套、检修阀1套、排油阀2套、连接管2只、断流阀2套、消防控制柜3套、火灾探测装置3套。
b)监督检验
获证后生产现场抽样检测: 氮气瓶组 1 套、氮气释放阀 1 套、电磁型驱动装置 1 只(适用时)、气动型驱动装置 1 只(适用时)、液压型驱动装置 1 只(适用时)、电爆型驱动装置 1 只(适用时)、机械型驱动装置 1只(适用时)、燃气型驱动装置 1 只(适用时)、电动型驱动装置 1 只(适用时)、减压阀 1 套(适用时)、减压孔板 1 套(适用时)、流量调节阀 1套、机械式排气组件 1 套(适用时)、电磁、电动式排气组件 1 套(适用时)、油气隔离装置 1 套、排油阀 1 套、断流阀 1 套、火灾探测装置 1 套。
获证后使用领域抽样检测: 氮气瓶组 1 套、氮气释放阀 1 套、油气隔离装置 1 套、火灾探测装置 1 套。
4 检验周期
检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间,具体时限如下:
1)型式试验和分型试验
电爆驱动的油浸变压器排油注氮灭火装置:120天;
非电爆驱动的油浸变压器排油注氮灭火装置70天。
2)监督检验
监督检验检验周期 60 天。
变更确认检验周期根据实际检验项目确定,不能超过型式试验检验周期。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 适用范围
- 2 认证依据标准
- 3 认证模式
- 4 认证单元划分
- 5 认证委托
- 5.1 认证委托的提出和受理
- 5.2 认证委托资料
- 5.3 认证安排
- 6 认证实施
- 6.1 型式试验
- 6.2 工厂质量保证能力与产品一致性检查
- 6.3 认证评价与决定
- 6.4 认证时限
- 7 获证后监督
- 7.1 获证后使用领域抽样检测或检查
- 7.2 获证后生产现场领域抽样检测或检查
- 7.3 获证后的跟踪检查
- 7.4 获证后监督频次和时间
- 7.5 获证后监督的记录
- 7.6 获证后监督结果的评价
- 7.7 获证后监督结果的采信
- 8 认证证书
- 8.1 认证证书有效期
- 8.2 认证证书的基本内容与样式
- 8.3 认证证书的变更/扩展
- 8.4 认证证书的注销、暂停和撤销
- 8.5 认证证书的恢复
- 8.6 认证证书的使用
- 9 认证标志
- 10 消防产品销售流向登记制度
- 11 收费
- 11.1 认证收费
- 11.2 检测收费
- 12 认证责任
- 13 与技术争议、申诉、投诉相关的流程及时限要求
- 14 特殊情况认证要求
- 附件1 气体灭火设备产品认证单元划分名称及认证依据标准
- 附件2 生产企业分类原则
- 附件3 有关认证委托的相关规定及需提交的有关资料
- 附件4 利用工厂检测资源开展型式试验或部分试验工作的条件及要求
- 附件5 气体灭火设备产品认证检验规程
- 附件6 生产企业质量控制要求
- 附件7 获证后监督的基本要求
- 附件8 认证证书样式
- 附件9 认证证书的变更、扩展、恢复相关规定
- 附件10 免费使用消防产品流向信息公开系统及流向信息管理系统技术要求
-
笔记需登录后才能查看哦~