9.4 无压管道的闭气试验


9.4.1 闭气试验适用于混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。
9.4.2 闭气试验时,地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃。
9.4.3 下雨时不得进行闭气试验。
9.4.4 闭气试验合格标准应符合下列规定:
    1 规定标准闭气试验时间符合表9.4.4的规定,管内实测气体压力P≥1500Pa则管道闭气试验合格。
表9.4.4 钢筋混凝土无压管道闭气检验规定标准闭气时间
管道DN(mm) 管内气体压力(pa) 规定标准闭气时间S(′″)
起点压力 终点压力
300 1′45″
400 2′30″
500 2000 ≥1500 3′15″
600 4′45″
700 6′15″
800 7′15″
900 8′30″
1000 10′30″
1100 12′15″
1200 15′
1300 16′45″
1400 19′
1500 20′45″
1600 22′30″
1700 24′
1800 25′45″
1900 28′
2000 30′
2100 32′30″
2200 35′
    2 被检测管道内径大于或等于1600mm 时,应记录测试时管内气体温度(℃)的起始值T1及终止值T2,并将达到标准闭气时间时膜盒表显示的管内压力值P 记录,用下列公式加以修正,修正后管内气体压降值为ΔP:
  ΔP=103300-(P+101300)(273+T1)/(273+T2     ( 9.4.4)
    ΔP如果小于500Pa,管道闭气试验合格;
    3 管道闭气试验不合格时 ,应进行漏气检查、修补后复检。
    4 闭气试验装置及程序见附录E。
条文说明
9.4.1 本规范规定闭气试验适用于混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验,不适用于无地下水的顶管施工的管道;北京地区已进行了无地下水的顶管施工的管道闭气试验工程性研究,但作为标准尚不够成熟,还不能用来指导工程应用。
9.4.4 本条在专家论证的基础上引用了天津市工程建设标准《混凝土排水管道工程检验标准》(备案号J   10454-2004)的规定,而天津市工程建设标准《混凝土排水管道工程检验标准》(备案号J 10454-2004)是基于原“规范”公式(10.3.5)即本规范式(9.3.5-1)经对比试验和工程实践得出的闭气标准,在工程应用时务请注意其基本要求。