消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

附录E 闭气法试验


E.0.1 将进行闭气检验的排水管道两端用管堵密封,然后向管道内填充空气至一定的压力,在规定闭气时间测定管道内气体的压降值。检验装置如图E.0.1所示。
排水管道闭气检验装置
1.膜盒压力表;2.气阀;3.管堵塑料封板;4.压力表;
5.充气嘴;6.混凝土排水管道;7.空气压缩机;
8.温度传感器;9.密封胶圈;10.管堵支撑脚
E.0.2 检验步骤应符合下列规定:
  1 对闭气试验的排水管道两端管口与管堵接触部分的内壁应进行处理,使其洁净磨光;
  2 调整管堵支撑脚,分别将管堵安装在管道内部两端,每端接上压力表和充气罐,如图E.0.1所示;
  3 用打气筒向管堵密封胶圈内充气加压,观察压力表显示至0.05~0.20MPa,且不宜超过0.20MPa,将管道密封;锁紧管堵支撑脚,将其固定;
  4 用空气压缩机向管道内充气,膜盒表显示管道内气体压力至3000Pa,关闭气阀,使气体趋于稳定,记录膜盒表读数从3000Pa降至2000Pa历时不应少于5min;气压下降较快,可适当补气;下降太慢,可适当放气;
  5 膜盒表显示管道内气体压力达到2000Pa时开始计时,在满足该管径的标准闭气时间规定(见本规范表9.4.4),计时结束,记录此时管内实测气体压力P,如P≥1500Pa则管道闭气试验合格,反之为不合格;管道闭气试验记录表如表E.0.2;
表E.0.2 管道闭气检验记录表
工程名称  
施工单位  
起止井号 号井段至______号井段 ______共 _____m
管径 φ____mm____管 接口种类  
试验日期   试验次数 第____次
共____次
环境温度
标准闭气时间(s)  
≥1600mm管道的内压修正 起始温度T1(s) 终止温度T2(s) 标准闭气时间时的管内压力值P(Pa) 修正后管内气体压降值ΔP
(Pa)
       
检验结果  
施工单位:           试验负责人:
监理单位:           设计单位:
建设单位:           记录员:
       6 管道闭气检验完毕,必须先排除管道内气体,再排除管堵密封圈内气体,最后卸下管堵;
  7 管道闭气检验工艺流程应符合图E.0.2规定。
E.0.3 漏气检查应符合下列规定:
  1 管堵密封胶圈严禁漏气。
管道闭气检验工艺流程
    检查方法:管堵密封胶圈充气达到规定压力值2min后,应无压降。在试验过程中应注意检查和进行必要的补气。
  2 管道内气体趋于稳定过程中,用喷雾器喷洒发泡液检查管道漏气情况。
    检查方法:检查管堵对管口的密封,不得出现气泡;检查管口及管壁漏气,发现漏气应及时用密封修补材料封堵或作相应处理;漏气部位较多时,管内压力下降较快,要及时进行补气,以便作详细检查。
条文说明
    本规范规定钢筋混凝土类无压管道可选用闭气试验,引用了天津市工程建设标准《混凝土排水管道工程检验标准》(备案号J 10 454-2004)的部分内容。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载