目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
附录C 注水法试验
C.0.1 压力升至试验压力后开始计时,每当压力下降,应及时向管道内补水,但最大压降不得大于0.03MPa,保持管道试验压力恒定,恒压延续时间不得少于2h,并计量恒压时间内补入试验管段内的水量;
C.0.2 实测渗水量应按下列公式(C.0.1)计算:
式中:q——实测渗水量(L/min·km);
W——恒压时间内补入管道的水量(L);
T——从开始计时至保持恒压结束的时间(min);
L——试验管段的长度(m)。
C.0.3 注水法试验应进行记录,记录表格可见表C.0.3的规定。
施工单位: 试验负责人:
监理单位: 设计单位:
使用单位: 记录员:
C.0.2 实测渗水量应按下列公式(C.0.1)计算:

W——恒压时间内补入管道的水量(L);
T——从开始计时至保持恒压结束的时间(min);
L——试验管段的长度(m)。
C.0.3 注水法试验应进行记录,记录表格可见表C.0.3的规定。
表C.0.3 注水法试验记录表
工程名称 | 试验日期 | 年 月 日 | ||||||
桩号及地段 | ||||||||
管道内径(mm) | 管材种类 | 接口种类 | 试验段长度(m) | |||||
工作压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 15min降压值(MPa) | 允许渗水量[L/(min·km] | |||||
渗水量测定记录 | 次数 | 达到试验压力的时间t1 | 恒压结束时间t2 | 恒压时间T(min) | 恒压时间内补入的水量W(L) | 实测渗水量q[L/(min·m)] | ||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
折合平均实测渗水量[L/(min·km)] | ||||||||
外观 | ||||||||
评语 |
监理单位: 设计单位:
使用单位: 记录员:
条文说明
本规范规定压力管道的水压试验应采用注水法试验,内容系在原“规范”附录A基础上修订的。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:附录B 分项、分部、单位工程质量验收记录
- 下一节:附录D 闭水法试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工基本规定
- 3.2 质量验收基本规定
- 4 土石方与地基处理
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工降排水
- 4.3 沟槽开挖与支护
- 4.4 地基处理
- 4.5 沟槽回填
- 4.6 质量验收标准
- 5 开槽施工管道主体结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道基础
- 5.3 钢管安装
- 5.4 钢管内外防腐
- 5.5 球墨铸铁管安装
- 5.6 钢筋混凝土管及预(自)应力混凝土管安装
- 5.7 预应力钢筒混凝土管安装
- 5.8 玻璃钢管安装
- 5.9 硬聚氯乙烯、聚乙烯管及其复合管安装
- 5.10 质量验收标准
- 6 不开槽施工管道主体结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 工作井
- 6.3 顶管
- 6.4 盾构
- 6.5 浅埋暗挖
- 6.6 定向钻及夯管
- 6.7 质量验收标准
- 7 沉管和桥管施工主体结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 沉管
- 7.3 桥管
- 7.4 质量验收标准
- 8 管道附属构筑物
- 8.1一般规定
- 8.2 井室
- 8.3 支墩
- 8.4 雨水口
- 8.5 质量验收标准
- 9 管道功能性试验
- 9.1 一般规定
- 9.2 压力管道水压试验
- 9.3 无压管道的闭水试验
- 9.4 无压管道的闭气试验
- 9.5 给水管道冲洗与消毒
- 附录A 给水排水管道工程分项、分部、单位工程划分
- 附录B 分项、分部、单位工程质量验收记录
- 附录C 注水法试验
- 附录D 闭水法试验
- 附录E 闭气法试验
- 附录F 混凝土结构无压管道渗水量测与评定方法
- 附录G 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定方法
- 附录H 聚氨酯(PU)涂层
- H.1 聚氨酯涂料
- H.2 涂敷工艺
- H.3 涂层质量检验
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~