目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
H.1 聚氨酯涂料
H.1.1 聚氨酯涂料防腐层的性能应符合表H.1.1的规定。
H.1.2 聚氨酯涂料应有出厂质量证明书及检验报告、使用说明书、出厂合格证等技术资料。用于输送饮用水管道内壁或与人体接触的聚氨酯涂料,应有国家合法机构出具的适用于饮用水的检验报告等证明文件。
H.1.3 聚氨酯涂料应包装完好, 并在包装上标明制造商名称、产品名称、型号、批号、产品数量、生产日期及有效期等。
H.1.4 涂敷作业应按制造厂家提供的使用说明书的要求存放聚氨酯涂料。
H.1.5 对每种牌(型)号的聚氨酯涂料,在使用前均应由合法检测部门按本标准规定的性能项目进行检验。
H.1.6 涂敷作业应对每一生产批聚氨酯涂料按规定的聚氨酯指标主要性能进行质量复检。不合格的涂料不能用于涂敷。
表H.1.1 聚氨酯涂料防腐层性能
序号 | 项 目 | 性能指标 | 试验方法 |
1 | 附着力(级) | ≤2 | SY/T 0315 |
2 | 阴极剥离(65℃,48h)(mm) | ≤12 | SY/T 0315 |
3 | 耐冲击(J/m) | ≥5 | SY/T 0315 |
4 | 抗弯曲(1.5°) | 涂层无裂纹和分层 | SY/T 0315 |
5 | 耐磨性(Cs17砂轮,1kg,1000转)(mg) | ≤100 | GB/T 1768 |
6 | 吸水性(24h,%) | ≤3 | GB/T 1034 |
7 | 硬度(Shore D) | ≥65 | GB/T 2411 |
8 | 耐盐雾(1000h) | 涂层完好 | GB/T 1771 |
9 | 电气强度(MV/m) | ≥20 | GB/T 1408.1 |
10 | 体积电阻率(Ω·m) | 1×1013 | GB/T 1410 |
11 | 耐化学介质腐蚀(10%硫酸、30%氯化钠、30%氢氧化钠、2号柴油,30d) | 涂层完整、无起泡、无脱落 | GB 9274 |
鉴于目前给水管道工程已有聚氨酯(PU)涂层用作钢管外防腐层的工程实例,为方便应用,将这部分内容列入本规范附录H。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:附录H 聚氨酯(PU)涂层
- 下一节:H.2 涂敷工艺
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工基本规定
- 3.2 质量验收基本规定
- 4 土石方与地基处理
- 4.1 一般规定
- 4.2 施工降排水
- 4.3 沟槽开挖与支护
- 4.4 地基处理
- 4.5 沟槽回填
- 4.6 质量验收标准
- 5 开槽施工管道主体结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道基础
- 5.3 钢管安装
- 5.4 钢管内外防腐
- 5.5 球墨铸铁管安装
- 5.6 钢筋混凝土管及预(自)应力混凝土管安装
- 5.7 预应力钢筒混凝土管安装
- 5.8 玻璃钢管安装
- 5.9 硬聚氯乙烯、聚乙烯管及其复合管安装
- 5.10 质量验收标准
- 6 不开槽施工管道主体结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 工作井
- 6.3 顶管
- 6.4 盾构
- 6.5 浅埋暗挖
- 6.6 定向钻及夯管
- 6.7 质量验收标准
- 7 沉管和桥管施工主体结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 沉管
- 7.3 桥管
- 7.4 质量验收标准
- 8 管道附属构筑物
- 8.1一般规定
- 8.2 井室
- 8.3 支墩
- 8.4 雨水口
- 8.5 质量验收标准
- 9 管道功能性试验
- 9.1 一般规定
- 9.2 压力管道水压试验
- 9.3 无压管道的闭水试验
- 9.4 无压管道的闭气试验
- 9.5 给水管道冲洗与消毒
- 附录A 给水排水管道工程分项、分部、单位工程划分
- 附录B 分项、分部、单位工程质量验收记录
- 附录C 注水法试验
- 附录D 闭水法试验
- 附录E 闭气法试验
- 附录F 混凝土结构无压管道渗水量测与评定方法
- 附录G 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定方法
- 附录H 聚氨酯(PU)涂层
- H.1 聚氨酯涂料
- H.2 涂敷工艺
- H.3 涂层质量检验
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~