附录D 闭水法试验


D.0.1 闭水法试验应符合下列程序:
  1 试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h;
  2 试验水头应按本规范第9.3.4条的规定确定;
  3 试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min;
  4 实测渗水量应按下式计算:
实测渗水量计算
式中:q——实测渗水量(L/(min·m));
    W——补水量(L);
     T——实测渗水观测时间(min);
     L——试验管段的长度(m)。
D.0.2 闭水试验应作记录,记录表格应符合表D.0.2的规定。
表D.0.2 管道闭水试验记录表
工程名称   试验日期 年  月  日
桩号及地段  
管道内径(mm) 管材种类 接口种类 试验段长度(m)
       
试验段上游设计水头(m) 试验水头 (m) 允许渗水量[m³/(24h·km)]
     
渗水量测定记录 次数 观测起始时间T1 观测结束时间T2 恒压时间
T(min)
恒压时间内补入的水量W(L) 实测渗水量q[L/(min·m)]
1          
2          
3          
           
折合平均实测渗水量[m³/(24h·km)]
外观记录  
评语  
施工单位:                      试验负责人:
监理单位:                      设计单位:
建设单位:                      记录员:
条文说明
    本规范规定无压管道可选用闭水试验,并沿用了原“规范”附录B内容。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回