5.2 一致性试验


5.2.1 目的
检验探测器的响应阈值是否在规定范围内及响应阈值分布的一致性。
5.2.2 试验方法
5.2.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.2.2.2 按附录A规定,分别测量每只试样的响应阈值,将测得的响应阈值中最小值定为Amin,最大值定为Amax
5.2.3 要求
5.2.3.1 响应阈值不应小于0.5dB。
5.2.3.2 响应阈值的比值Amax:Amin不应大于1.6。