目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.20 振动(正弦)(耐久)试验
5.20.1 目的
检验探测器长时间承受振动影响的能力。
5.20.2 试验方法
5.20.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.20.2.2 按探测器正常安装方式刚性安装探测器,试验期间探测器不通电。
5.20.2.3 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以9.810m/s²的加速度幅值,1倍频程/分钟的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.20.2.4 振动结束后,立即检查试样外观及紧固部位。然后接通控制和指示设备,观察试样工作情况。若试样恢复到正常监视状态,按附录A规定测量探测器的响应阈值。
5.20.2.5 将测得的响应阈值与该探测器在一致性试验中的响应阈值相比较,其中小的响应阈值定为Amin,大的响应阈值定为Amax。
5.20.2.6 接通控制和指示设备后,试样不应发出故障信号。
5.20.2.7 振动结束后,探测器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。
5.20.2.8 响应阈值的比值Amax:Amin之比不应大于1.6。
5.20.3 试验设备
试验设备应符合GB 16838的规定。
- 上一节:5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 下一节:5.21 碰撞试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 一般要求
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 一致性试验
- 5.3 热干扰试验
- 5.4 重复性试验
- 5.5 遮挡快速变化试验
- 5.6 遮挡缓慢变化试验
- 5.7 电源参数波动试验
- 5.8 光路长度相依性试验
- 5.9 光路定向相依性试验
- 5.10 高温(运行)试验
- 5.11 低温(运行)试验
- 5.12 恒定湿热(运行)试验
- 5.13 恒定湿热(耐久)试验
- 5.14 腐蚀试验
- 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.16 静电放电抗扰度试验
- 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.20 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.21 碰撞试验
- 5.22 环境光干扰试验
- 5.23 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A (规范性附录) 响应阈值的测量方法
-
笔记需登录后才能查看哦~