目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.11 低温(运行)试验
5.11.1 目的
检验探测器在低温条件下工作的适应性。
5.11.2 试验方法
5.11.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.11.2.2 将试样放入试验箱中,并按附录A规定安装、稳定、调整、校准探测器,使之处于正常监视状态。
5.11.2.3 在正常大气条件下保持1h,然后以不大于1℃/min的降温速率将温度降至(-10±3)℃,在此环境条件下保持16h,观察并记录试样的工作状态。
5.11.2.4 低温环境结束后,立即用1.6×A(A为该探测器在一致性试验中的响应阈值)的减光片遮挡光路,观察试样工作状态并计时。
5.11.2.5 调节试验箱温度,使其以不大于1℃/min的升温速率将温度恢复到正常大气温度。
5.11.2.6 取出探测器,在正常大气条件下放置至少1h后,按附录A规定测量响应阈值。
5.11.2.7 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中小的响应阈值定为Amin,大的响应阈值定为Amax。
5.11.3 要求
5.11.3.1 降温及温度保持期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号;
5.11.3.2 低温环境结束后,用1.6XA的减光片遮挡光路,试样应在30s内发出火灾报警信号。
5.11.3.3 响应阈值不应小于0.5dB。
5.11.3.4 响应阈值的比值Amax:Amin之比不应大于1.6。
5.11.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的规定。
- 上一节:5.10 高温(运行)试验
- 下一节:5.12 恒定湿热(运行)试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 一般要求
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 一致性试验
- 5.3 热干扰试验
- 5.4 重复性试验
- 5.5 遮挡快速变化试验
- 5.6 遮挡缓慢变化试验
- 5.7 电源参数波动试验
- 5.8 光路长度相依性试验
- 5.9 光路定向相依性试验
- 5.10 高温(运行)试验
- 5.11 低温(运行)试验
- 5.12 恒定湿热(运行)试验
- 5.13 恒定湿热(耐久)试验
- 5.14 腐蚀试验
- 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.16 静电放电抗扰度试验
- 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.20 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.21 碰撞试验
- 5.22 环境光干扰试验
- 5.23 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A (规范性附录) 响应阈值的测量方法
-
笔记需登录后才能查看哦~