目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7 标志
7.1 总则
7.1.1 产品标志应在探测器安装维护过程中清晰可见。
7.1.2 产品标志不应贴在螺丝或其他易被拆卸的部件上。
7.2 产品标志
7.2.1 每只探测器均应清晰地标注下列信息:
a)产品名称;
b)本标准标准号;
c)制造商名称或商标;
d)型号;
e)接线柱标注;
f)制造日期、产品编号、产地和探测器内软件版本号;
g)产品主要技术参数(包括最大光路长度、最小光路长度、最大光路方向偏差、探测器的报警阈值、具有可变响应阈值的探测器应标明最大和最小响应阈值)。
7.2.2 对于可拆卸探测器,探头上的标志内容应包括上述a),b),c),d),f),g)条的内容,底座的标志内容应至少包括d)和e)条内容。
7.2.3 产品标志信息中如使用不常用符号或缩写时,应在探测器说明书中说明。
7.3 质量检验标志
每只探测器均应有质量检验合格标志。
- 上一节:6 检验规则
- 下一节:附录A (规范性附录) 响应阈值的测量方法
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 一般要求
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 一致性试验
- 5.3 热干扰试验
- 5.4 重复性试验
- 5.5 遮挡快速变化试验
- 5.6 遮挡缓慢变化试验
- 5.7 电源参数波动试验
- 5.8 光路长度相依性试验
- 5.9 光路定向相依性试验
- 5.10 高温(运行)试验
- 5.11 低温(运行)试验
- 5.12 恒定湿热(运行)试验
- 5.13 恒定湿热(耐久)试验
- 5.14 腐蚀试验
- 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.16 静电放电抗扰度试验
- 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.20 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.21 碰撞试验
- 5.22 环境光干扰试验
- 5.23 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A (规范性附录) 响应阈值的测量方法
-
笔记需登录后才能查看哦~