5.9 光路定向相依性试验


5.9.1 目的
检验探测器接受部件相对发射光轴偏移的适应性。
5.9.2 试验方法
5.9.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.9.2.2 在制造商规定的最大光路长度上,按附录A规定安装、稳定、调整、校准试样。
5.9.2.3 将试样接收部件向左偏转,使其视锥角的轴线与光轴的夹角以(0.3±0.05)°/min的速度增加。
5.9.2.4 记录下试样发出故障或火灾报警信号时的最小角度。
5.9.2.5 将试样恢复到5.9.2.2规定的状态。
5.9.2.6 将试样接收部件向右偏转,使其视锥角的轴线与光轴的夹角以(0.3±0.05)°/min的速度增加。
5.9.2.7 记录下试样发出故障或火灾报警信号时的最小角度。
5.9.2.8 将试样恢复到5.9.2.2规定的状态。按顺时针方向,以光轴为轴,将试样旋转90°。重复上述5.9.2.3至5.9.2.6试验。
5.9.3 要求
试验期间,试样在制造商规定光路方向偏差范围内不应发出火灾报警信号或故障信号。
5.9.4 试验设备
能提供5.9.2所列试验方法的试验设备。