目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.6 剩余电流式电气火灾监控探测器
剩余电流式电气火灾监控探测器应满足GB14287.2的要求,接入家用火灾报警控制器后应满足4.1.6规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:4.5 可燃气体探测器及燃气管道专用电动阀
- 下一节:4.7 手动报警开关
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1.范围
- 2. 规范性引用文件
- 3.系统组成
- 4 —般要求
- 4.1 家用火灾安全系统通用要求
- 4.2 家用火灾报警控制器
- 4.3 点型家用感烟火灾探测器
- 4.4 点型家用感温火灾探测器
- 4.5 可燃气体探测器及燃气管道专用电动阀
- 4.6 剩余电流式电气火灾监控探测器
- 4.7 手动报警开关
- 4.8 控制中心监控设备
- 4.9 监管报警器
- 4.10 具有语音呼入与应答功能和/或图像显示功能的家用火灾报警控制器的呼入...
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 家用火灾报警控制器功能试验
- 5.3 点型家用感烟火灾探测器功能试验
- 5.4 点型家用感温火灾探测器功能试验
- 5.5 可燃气体探测器及燃气管道专用电动阀功能试验
- 5.6 剩余电流式电气火灾监控探测器功能试验
- 5.7 手动报警开关功能试验
- 5.8 控制中心监控设备功能试验
- 5.9 监管报警器功能试验
- 5.10 呼入开关(按键)和/或图像成像装置
- 5.11 绝缘电阻试验
- 5.12 泄漏电流试验
- 5.13 电气强度试验
- 5.14 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.15 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.16 静电放电抗扰度试验
- 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.18 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.19 电源瞬变试验
- 5.20 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.21 低温(运行)试验
- 5.22 恒定湿热(运行)试验
- 5.23 恒定湿热(耐久)试验
- 5.24 振动(正弦)(运行)试验
- 5.25 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.26 碰撞试验
- 6 检验规则
- 7 标志
-
笔记需登录后才能查看哦~