5.24 振动(正弦)(运行)试验


5.24.1 目的
检验家用火灾安全系统各类设备承受振动影响的能力。
5.24.2 试验方法
5.24.2.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使同方向的重力作用像其使用时一样(重力影响可忽略除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,拭验期间试样处于正常监视状态。
5.24.2.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s2的加速度幅值,1oct/min的扫频速率,各进行1次扫频循环。
5.24.2.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,按要求进行功能试验 。
5.24.3 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,试样功能应与试验前的功能保持一致。
5.24.4试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB16838的规定。