目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.11 绝缘电阻试验
5.11.1 目的
检验家用火灾安全系统各类设备的绝缘性能。
5.11.2 试验方法
通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加500V土50V直流电压,持续60s土5s后,测量其绝缘电阻值。
a) 有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间;
b) 电源插头(或电源接线端子〉与机壳之间(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)。
试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数准确。
5.11.3 要求
试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳间的绝缘电阻值应不小于20MΩ;试样的电源输入端与机壳间的绝缘电阻值应不小于50MΩ。
5.11.4 试验设备
满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置(也可用兆欧表或摇表测试):
——试验电压:500V土50V;
——测量范围:0MΩ〜500MΩ;
—— 最小分度:0.1MΩ;
——记时:60s±5s。
顶部
- 上一节:5.10 呼入开关(按键)和/或图像成像装置
- 下一节:5.12 泄漏电流试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1.范围
- 2. 规范性引用文件
- 3.系统组成
- 4 —般要求
- 4.1 家用火灾安全系统通用要求
- 4.2 家用火灾报警控制器
- 4.3 点型家用感烟火灾探测器
- 4.4 点型家用感温火灾探测器
- 4.5 可燃气体探测器及燃气管道专用电动阀
- 4.6 剩余电流式电气火灾监控探测器
- 4.7 手动报警开关
- 4.8 控制中心监控设备
- 4.9 监管报警器
- 4.10 具有语音呼入与应答功能和/或图像显示功能的家用火灾报警控制器的呼入...
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 家用火灾报警控制器功能试验
- 5.3 点型家用感烟火灾探测器功能试验
- 5.4 点型家用感温火灾探测器功能试验
- 5.5 可燃气体探测器及燃气管道专用电动阀功能试验
- 5.6 剩余电流式电气火灾监控探测器功能试验
- 5.7 手动报警开关功能试验
- 5.8 控制中心监控设备功能试验
- 5.9 监管报警器功能试验
- 5.10 呼入开关(按键)和/或图像成像装置
- 5.11 绝缘电阻试验
- 5.12 泄漏电流试验
- 5.13 电气强度试验
- 5.14 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.15 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.16 静电放电抗扰度试验
- 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.18 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.19 电源瞬变试验
- 5.20 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.21 低温(运行)试验
- 5.22 恒定湿热(运行)试验
- 5.23 恒定湿热(耐久)试验
- 5.24 振动(正弦)(运行)试验
- 5.25 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.26 碰撞试验
- 6 检验规则
- 7 标志
-
笔记需登录后才能查看哦~