5.25 振动(正弦)(耐久)试验


5.25.1 目的
检验家用火灾安全系统各类设备长时间承受振动影响的能力。
5.25.2 试验方法
5.25.2.1 将试样按正常安装方式刚性安装(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于 任何高度,试验期间试样不通电。
5.25.2.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以4.905m/s²的加速度幅值,1oct/min的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.25.2.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,按要求进行功能试验 。
5.25.3 要求
试验期间,试样应保持在该试验要求的工作状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,试样功能应与试验前的功能保持一致。
5.25.4 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB16838的规定。