目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
12.1 技术要求
12.1.1 整车要求
12.1.1.1 泵浦消防车(以下简称“泵浦车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。
12.1.1.2 泵浦车的燃油箱容量应满足泵浦车行驶100km后,在消防车额定流量和出口压力下连续工作2h。
12.1.1.3 泵浦车应有发动机转速控制器,控制器操作机构便于操作,并能保持稳定的发动机转速,操作人员在消防泵操作处应能看清所有压力显示装置、消防泵转速显示以及其他指示器。
12.1.1.4 泵浦车各自动控制机构应有应急措施。
12.1.1.5 消防泵出口和进口处应提供测试用接口,接口规格为M10×1.5mm的外螺纹,螺纹长度不小于15mm,接口位置应便于外接压力表的安装,并标注标识。
12.1.1.6 主操作面板区域离地1.2m以上不应有大于65mm口径的出水口。
12.1.1.7 配备了车载式供水系统的泵浦车,其吸水模块和增压模块如采用电启动模式,应设置外部蓄电池充电接口。
12.1.1.8 车载式供水系统所有模块应设置警示装置、示廓装置。
12.1.2 底盘改制要求
12.1.2.1 泵浦车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。
12.1.2.2 液压系统及其管路在靠近排气管的位置应设隔热防护措施。
12.1.3 标识要求
12.1.3.1 泵浦车操作处的操作说明应符合附录B中B.1.1的要求。
12.1.3.2 泵浦车各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。
12.1.3.3 泵浦车各危险处应设置警示标志。
12.1.3.4 泵浦车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。
12.1.4 消防专用装置要求
12.1.4.1 泵浦车配备的消防水力系统性能应符合GB 7956.2的相关要求。
12.1.4.2 配备供水系统的泵浦消防车,供水系统应符合附录B的要求。
12.1.5 随车吊要求
12.1.5.1 在车辆行驶状态时,随车吊回转部分不应发生相对转动,吊臂应能固定、锁紧牢靠。
12.1.5.2 随车吊的最大额定起升载荷应大于吸水装置的质量。
12.1.5.3 随车吊的最大工作幅度应满足吸水装置的放置要求,吸水装置的质量应小于在该幅度下的额定起升载荷。
12.1.5.4 随车吊臂头部、吊钩等突出部位,应涂刷警示标志。
12.1.5.5 配有卷扬机构的随车吊,在卷扬机构上应设置使钢丝绳排列整齐的排线或导线装置。
12.1.5.6 应在操作人员可见处设置随车吊产品标牌,产品标牌应至少包括制造商名称、产品名称和型号、额定起升载荷及所对应幅度等内容,标牌的固定应符合GB 7956.1-2014中5.2.1的要求。
12.1.5.7 随车吊动作应平稳、准确,不应有爬行、震颤、卡阻等异常现象,不应有漏油、机件损坏等异常现象或故障。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 水罐消防车
- 5 供水消防车
- 6 泡沫消防车
- 7 干粉消防车
- 7.1 技术要求
- 7.2 试验方法
- 7.3 检验规则
- 8 干粉泡沫联用消防车
- 9 干粉水联用消防车
- 10 气体消防车
- 11 压缩空气泡沫消防车
- 12 泵浦消防车
- 12.1 技术要求
- 12.2 试验方法
- 12.3 检验规则
- 13 高倍泡沫消防车
- 14 水雾消防车
- 14.1 技术要求
- 14.2 试验方法
- 14.3 检验规则
- 15 机场消防车
- 15.1 技术要求
- 15.2 试验方法
- 15.3 检验规则
- 16 涡喷消防车
- 16.1 技术要求
- 16.2 试验方法
- 16.3 检验规则
- 17 登高平台消防车
- 18 云梯消防车
- 19 举高消防车
- 20 通信指挥消防车
- 20.1 技术要求
- 20.2 试验方法
- 20.3 检验规则
- 21 抢险救援消防车
- 22 化学救援消防车
- 22.1 技术要求
- 22.2 试验方法
- 22.3 检验规则
- 23 输转消防车
- 23.1 技术要求
- 23.2 试验方法
- 23.3 检验规则
- 24 照明消防车
- 24.1 技术要求
- 24.2 试验方法
- 24.3 检验规则
- 25 排烟消防车
- 25.1 技术要求
- 25.2 试验方法
- 25.3 检验规则
- 26 洗消消防车
- 26.1 技术要求
- 26.2 试验方法
- 26.3 检验规则
- 27 侦检消防车
- 27.1 技术要求
- 27.2 试验方法
- 27.3 检验规则
- 28 隧道消防车
- 28.1 技术要求
- 28.2 试验方法
- 28.3 检验规则
- 29 履带消防车
- 29.1 技术要求
- 29.2 试验方法
- 29.3 检验规则
- 30 轨道消防车
- 30.1 技术要求
- 30.2 试验方法
- 30.3 检验规则
- 31 器材消防车
- 31.1 技术要求
- 31.2 试验方法
- 31.3 检验规则
- 32 勘察消防车
- 32.1 技术要求
- 32.2 试验方法
- 32.3 检验规则
- 33 宣传消防车
- 33.1 技术要求
- 33.2 试验方法
- 33.3 检验规则
- 34 水带敷设消防车
- 34.1 技术要求
- 34.2 试验方法
- 34.3 检验规则
- 35 供气消防车
- 35.1 技术要求
- 35.2 试验方法
- 35.3 检验规则
- 36 供液消防车
- 36.1 技术要求
- 36.2 试验方法
- 36.3 检验规则
- 37 消防车载装备、器材和附件
- 附录A (资料性附录)消防车标识要求
- 附录B (规范性附录)车载式供水系统
- 附录C (规范性附录)车载式消防绞盘
- 附录D (规范性附录)车载式呼吸空气填充系统
- 附录E (规范性附录)拉臂钩
- 附录F (资料性附录)随车器材
- 附录G (规范性附录)随车文件、工具和易损件
-
笔记需登录后才能查看哦~