27.2 试验方法
27.2.1 整车要求试验
27.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合27.1.1.1的要求。
27.2.1.2 检查器材的摆放,判断试验结果是否符合27.1.1.2的要求。
27.2.1.3 检查侦检车的各独立功能间的布置,判断检查结果是否符合27.1.1.3的要求。
27.2.1.4 用卷尺测量实验室踏板长度和深度。将照度仪光传感器的感光面向上放置在被测踏板的中间,打开踏板照明灯,测量照度值;检查踏板的脚踏面,用卷尺测量与地面最近一级踏板的离地距离。检查向外翻出超过车体的踏板警告灯的位置、类型和启闭方式;在踏板上任意500mm长度范围内加载75kg重物并保持5min,检查踏板是否有永久变形。判断试验结果是否符合27.1.1.4的要求。
27.2.1.5 检查实验室扶手的设置,佩戴消防防护手套检查各扶手是否可以牢靠的抓持,判断检查结果是否符合27.1.1.5的要求。
27.2.1.6 检查侦检车是否配备空气增压系统和空气净化系统,判断检查结果是否符合27.1.1.6的要求。
27.2.1.7 检查侦检车配备的器材种类和数量,判断检查结果是否符合27.1.1.7的要求。
27.2.2 底盘改制试验
按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合27.1.2的要求。
27.2.3 标识检查
27.2.3.1 检查每个器材箱外的器材铭牌,判断检查结果是否符合27.1.3.1的要求。
27.2.3.2 检查每个功能实验室的操作说明和安全警示,判断检查结果是否符合27.1.3.2的要求。
27.2.3.3 检查每件侦检器材的中文操作说明,判断检查结果是否符合27.1.3.3的要求。
27.2.4 液压系统试验
按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合27.1.4的要求。
27.2.5 照明系统试验
按照GB 7956.14规定的相关方法进行照明系统试验,判断试验结果是否符合27.1.5的要求。
27.2.6 空气增压系统试验
27.2.6.1 按附录D的D.2.6规定的方法对钢瓶进行试验,判断试验结果是否符合27.1.6.1的要求。
27.2.6.2 使用秒表计测量空气加压系统单次增压时间,使用气压计测量增压压力,判断试验结果是否符合27.1.6.2的要求。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 水罐消防车
- 5 供水消防车
- 6 泡沫消防车
- 7 干粉消防车
- 7.1 技术要求
- 7.2 试验方法
- 7.3 检验规则
- 8 干粉泡沫联用消防车
- 9 干粉水联用消防车
- 10 气体消防车
- 11 压缩空气泡沫消防车
- 12 泵浦消防车
- 12.1 技术要求
- 12.2 试验方法
- 12.3 检验规则
- 13 高倍泡沫消防车
- 14 水雾消防车
- 14.1 技术要求
- 14.2 试验方法
- 14.3 检验规则
- 15 机场消防车
- 15.1 技术要求
- 15.2 试验方法
- 15.3 检验规则
- 16 涡喷消防车
- 16.1 技术要求
- 16.2 试验方法
- 16.3 检验规则
- 17 登高平台消防车
- 18 云梯消防车
- 19 举高消防车
- 20 通信指挥消防车
- 20.1 技术要求
- 20.2 试验方法
- 20.3 检验规则
- 21 抢险救援消防车
- 22 化学救援消防车
- 22.1 技术要求
- 22.2 试验方法
- 22.3 检验规则
- 23 输转消防车
- 23.1 技术要求
- 23.2 试验方法
- 23.3 检验规则
- 24 照明消防车
- 24.1 技术要求
- 24.2 试验方法
- 24.3 检验规则
- 25 排烟消防车
- 25.1 技术要求
- 25.2 试验方法
- 25.3 检验规则
- 26 洗消消防车
- 26.1 技术要求
- 26.2 试验方法
- 26.3 检验规则
- 27 侦检消防车
- 27.1 技术要求
- 27.2 试验方法
- 27.3 检验规则
- 28 隧道消防车
- 28.1 技术要求
- 28.2 试验方法
- 28.3 检验规则
- 29 履带消防车
- 29.1 技术要求
- 29.2 试验方法
- 29.3 检验规则
- 30 轨道消防车
- 30.1 技术要求
- 30.2 试验方法
- 30.3 检验规则
- 31 器材消防车
- 31.1 技术要求
- 31.2 试验方法
- 31.3 检验规则
- 32 勘察消防车
- 32.1 技术要求
- 32.2 试验方法
- 32.3 检验规则
- 33 宣传消防车
- 33.1 技术要求
- 33.2 试验方法
- 33.3 检验规则
- 34 水带敷设消防车
- 34.1 技术要求
- 34.2 试验方法
- 34.3 检验规则
- 35 供气消防车
- 35.1 技术要求
- 35.2 试验方法
- 35.3 检验规则
- 36 供液消防车
- 36.1 技术要求
- 36.2 试验方法
- 36.3 检验规则
- 37 消防车载装备、器材和附件
- 附录A (资料性附录)消防车标识要求
- 附录B (规范性附录)车载式供水系统
- 附录C (规范性附录)车载式消防绞盘
- 附录D (规范性附录)车载式呼吸空气填充系统
- 附录E (规范性附录)拉臂钩
- 附录F (资料性附录)随车器材
- 附录G (规范性附录)随车文件、工具和易损件
-
笔记需登录后才能查看哦~