消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

15.2 试验方法


15.2.1 整车试验
15.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合15.1.1.1的要求。
15.2.1.2 机场车满载在铺装公路上行驶100km后,将机场车停在平整、坚硬的地面上,接好流量计和压力表,启动消防泵,从机场车水罐内吸水,调整消防泵出水流量和压力至额定工况并运行2h,判断试验结果是否符合15.1.1.2的要求。
15.2.1.3 检查水力系统和举升臂的控制位置及方式,判断检查结果是否符合15.1.1.3的要求。
15.2.1.4 检查机场车是否配备侧向加速度仪,判断检查结果是否符合15.1.1.4的要求。
15.2.1.5 检查机场车发动机、消防泵、泡沫比例混合器、蓄电池和燃油箱处是否有可开启的检修或操作活门,判断检查结果是否符合15.1.1.5的要求。
15.2.1.6 采用称重法测量罐体载液量;采用测重法测量消防炮的喷射质量,使用秒表计时,计算消防炮的喷射率,判断试验结果是否符合15.1.1.6的要求。
15.2.1.7 按照GB 7956.1-2014中5.1.6.2规定的方法进行侧倾稳定角试验,判断试验结果是否符合15.1.1.7的要求。
15.2.1.8 检查机场车的仪表和警灯,判断检查结果是否符合15.1.1.8的要求。
15.2.2 底盘改制试验
15.2.2.1 检查采用专用越野底盘的机场车驾驶室和车顶的通道,判断检查结果是否符合15.1.2.1的要求。
15.2.2.2 检查机场车的乘员数量,判断检查结果是否符合15.1.2.2的要求。
15.2.2.3 检查机场车的车门数量,判断检查结果是否符合15.1.2.3的要求。
15.2.2.4 检查机场车的发动机是否安装冷却水自动保温装置或有无预留安装的接口,判断检查结果是否符合15.1.2.4的要求。
15.2.2.5 底盘与消防液罐的连接试验方法按GB 7956.3的相关要求,判断试验结果是否符合15.1.2.5的要求。
15.2.2.6 检查有车顶炮的机场车驾驶室四周是否有排水槽,判断检查结果是否符合15.1.2.6的要求。
15.2.3 标识检查
15.2.3.1 检查机场车各操作钮、开关、指示仪表等是否有指示标志,判断检查结果是否符合15.1.3.1的要求。
15.2.3.2 检查驾驶室内驾驶员和消防装置操作人员可见处是否有装备操作说明,判断检查结果是否符合15.1.3.2的要求。
15.2.3.3 检查消防泵是否有操作说明及其设置位置,判断检查结果是否符合15.1.3.3的要求。
15.2.3.4 检查需定期更换的滤清器、油品储罐附近是否有更换周期指示和更换操作说明,判断检查结果是否符合15.1.3.4的要求。
15.2.4 动力性能试验
15.2.4.1 实车检查和资料查验机场车的驱动方式,判断检查结果是否符合15.1.4.1的要求。
15.2.4.2 将满载的机场车停在平台、坚硬的地面上,在地面放置一高度300mm的平板,将机场车任意车轮放在300mm的平板上观察其他车轮是否离地,判断试验结果是否符合15.1.4.2的要求。
15.2.4.3 机场车最大爬坡度试验按GB 7956.1-2014中6.1.2.3规定的方法进行,判断试验结果是否符合15.1.4.3的要求。
15.2.4.4 机场车在50%坡度上进行上、下坡两个方向的驻车制动,检查车辆是否驻车可靠,判断试验结果是否符合15.1.4.4的要求。
15.2.4.5 将满载的机场车停在40%的坡道下,挂上低速挡向坡顶行驶,当车辆的所有车轮都爬上坡道后,启动消防泵,打开车顶炮进行喷射,判断试验结果是否符合15.1.4.5的要求。
15.2.4.6 机场车的最高车速和加速性能按照GB 7956.1-2014中6.1.2规定的方法进行,判断试验结果是否符合15.1.4.6的要求。
15.2.4.7 将机场车的消防泵以额定工况工作,按照15.1.4.7规定的速度行驶,检查机场车工作情况,判断试验结果是否符合15.1.4.7的要求。
15.2.4.8 检查机场车是否采用独立的发动机驱动、发动机和消防泵的控制位置、消防泵的流量和离合器工作型式,判断检查结果是否符合15.1.4.8的要求。
15.2.5 轴荷和尺寸试验
15.2.5.1 测量机场车同一车轴的轮胎负荷,判断试验结果是否符合15.1.5.1的要求。
15.2.5.2 测量机场车的宽度,判断试验结果是否符合15.1.5.2的要求。
15.2.5.3 将满载的机场车停在平整、坚硬的地面,测量车辆的接近角、离去角和最小离地间隙,判断试验结果是否符合15.1.5.3的要求。
15.2.5.4 专用越野底盘的机场车最小转弯直径的试验方法按GB /T12673的相关规定,判断试验结果是否符合15.1.5.4的要求。
15.2.6 自保系统试验
15.2.6.1 检查自保系统的保护范围能否覆盖整个车底并能冷却轮毂和轮胎内侧,判断检查结果是否符合15.1.6.1的要求。
15.2.6.2 检查自保系统的操作位置,判断检查结果是否符合15.1.6.2的要求。
15.2.7 举升臂试验
15.2.7.1 使用卷尺测量机场车的举升高度,判断试验结果是否符合15.1.7.1的要求。
15.2.7.2 将举升臂举升至最大工作高度,按照操作说明移动车辆,测量消防车的移动速度,判断试验结果是否符合15.1.7.2的要求。
15.2.7.3 将车辆横向停在20%坡道上,举升臂举升到最高,将举升臂向上坡方向转到极限位置,举升臂顶端的消防炮以额定流量和喷射压力向上坡方向喷射,判断试验结果是否符合15.1.7.3的要求。
15.2.7.4 检查驾驶员和消防装置操作员可见处是否有安全工作范围指示牌或显示装置,将举升臂移动到安全工作范围极限位置,判断试验结果是否符合15.1.7.4的要求。
15.2.7.5 将带举升臂的机场车举升臂伸展至最大工作高度,使用应急动力源收回举升臂,判断试验结果是否符合15.1.7.5的要求。
15.2.7.6 使用外部供水源通过流量计向安装在举升臂顶端的穿刺枪供水并达到企业规定的喷射压力,记录此时流量计读数,判断检查结果是否符合15.1.7.6的要求。
15.2.7.7 检查举升臂顶端消防炮上安装的探照灯照射方向,判断检查结果是否符合15.1.7.7的要求。
15.2.8 消防炮试验
15.2.8.1 检查消防炮喷射的流量控制装置,判断检查结果是否符合15.1.8.1的要求。
15.2.8.2 检查消防炮工作状态在驾驶室内的显示情况,判断检查结果是否符合15.1.8.2的要求。
15.2.8.3 使用扭力仪测量开启消防炮的喷射控制阀所需扭力,判断试验结果是否符合15.1.8.3的要求。
15.2.8.4 使用角度测量仪测量车顶消防炮的俯仰、回转角,检查9m的地面是否可以被喷射流喷射。检查消防炮是否有运动干涉,判断试验结果是否符合15.1.8.4的要求。
15.2.8.5 使用角度测量仪测量车前消防炮的俯仰、回转角度,判断试验结果是否符合15.1.8.5的要求。
15.2.8.6 检查车顶消防炮炮身上安装的探照灯能否在车顶消防炮的俯仰、回转范围内始终沿喷射方向照射,判断检查结果是否符合15.1.8.6的要求。
15.2.8.7 检查消防炮工作时开启和关闭出水阀后的工作压力,判断检查结果是否符合15.1.8.7的要求。
15.2.8.8 消防炮的喷射性能按GB 19156规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合15.1.8.8的要求。
15.2.9 消防泵、消防管路、液罐和泡沫系统试验
15.2.9.1 消防泵按GB 7956.3规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合15.1.9.1的要求。
15.2.9.2 消防管路按GB 7956.3规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合15.1.9.2的要求。
15.2.9.3 液罐按GB 7956.3规定的相关方法进行试验,检查液罐是否预留加热保温装置的安装位置,判断试验结果是否符合15.1.9.3的要求。
15.2.9.4 泡沫系统按GB 7956.3规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合15.1.9.4的要求。
15.2.10 干粉系统试验
    按第7章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合15.1.10的要求。
15.2.11 连续运转试验
    将机场车停在储满水的水池边,启动消防泵,调整泵流量、出水压力至额定工况,从水池内向机场车水罐内补充水,使泵输出的流量和补充至水罐的流量相同,连续运转6h,判断试验结果是否符合15.1.11的要求。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

消防车 消防要求和试验方法 XF39-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载