34.2 试验方法
34.2.1 整车要求试验
34.2.1.1 按照GB 7956.120H第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合34.1.1.1的要求。
34.2.1.2 水带敷设车连续敷设和回收所载全部水带后,使用温度计测量液压油温度,检查液压元器件,判断试验结果是否符合34.1.1.2的要求。
34.2.2 底盘改制的要求试验
按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合34.1.2的要求。
34.2.3 标识检查
检查水带敷设车的操作说明和警示标志,判断检查结果是否符合34.1.3的要求。
34.2.4 液压系统试验
按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合34.1.4的要求。
34.2.5 控制柜试验
按照GB 7956.14规定的相关方法进行控制柜试验,判断试验结果是否符合34.1.5的要求。
34.2.6 水带敷设和回收装置性能试验
34.2.6.1 一般要求试验
34.2.6.1.1 使用卷尺测量单位时间内水带敷设的长度,计算水带敷设速度,判断试验结果是否符合34.1.6.1.1的要求。
34.2.6.1.2 使用卷尺测量单位时间内水带回收的长度,计算水带回收速度,判断试验结果是否符合34.1.6.1.2的要求。
34.2.6.1.3 使用卷尺测量水带箱内全部水带的长度,判断试验结果是否符合34.1.6.1.3的要求。
34.2.6.1.4 检查驾驶室内是否可观察到水带箱内情况,判断检查结果是否符合34.1.6.1.4的要求。
34.2.6.1.5 检查回收装置取力器的操作装置位置,判断检查结果是否符合34.1.6.1.5的要求。
34.2.6.1.6 检查水带回收操作装置的位置,判断检查结果是否符合34.1.6.1.6的要求。
34.2.6.1.7 检查水带吹扫装置吹扫范围,判断检查结果是否符合34.1.6.1.7的要求。
34.2.6.1.8 水带敷设车敷设全部水带后,回收水带的同时开启清洗装置,检查回收完成后水箱内是否有余水,判断试验结果是否符合34.1.6.18的要求。
34.2.6.2 外伸式装置试验
34.2.6.2.1 检查前风挡玻璃是否设置保护装置,判断检查结果是否符合34.1.6.2.1的要求。
34.2.6.2.2 检查水带回收过程的情况,判断检查结果是否符合34.1.6.2.2的要求。
34.2.6.2.3 在进行车辆可靠性试验时,检查外伸式装置的锁止情况,判断试验结果是否符合34.1.6.2.3的要求。
34.2.6.2.4 外伸式装置连续进行50次可靠性试验,检查外伸式装置的工作情况,使用温度计测量液压油温度,判断试验结果是否符合34.1.6.2.4的要求。
34.2.6.2.5 在34.2.6.2.4的试验过程中,检查外伸式装置对水带的夹持情况,水带接口通过外伸式装置时水带是否回缩、脱落,判断试验结果是否符合34.1.6.2.5的要求。
34.2.6.2.6 启动自动回收排布装置,检查水带是否能均匀收放在水带箱内,判断检查结果是否符合34.1.6.2.6的要求。
34.2.6.3 转盘式装置试验
34.2.6.3.1 检查转盘的锁止装置是否工作可靠,判断试验结果是否符合34.1.6.3.1的要求。
34.2.6.3.2 转盘式装置连续进行50次可靠性试验,检查转盘式装置的工作情况,使用温度计测量液压油温度,判断试验结果是否符合34.1.6.3.2的要求。
34.2.6.3.3 检查水带容纳槽是否有水带接口固定机构,判断检查结果是否符合34.1.6.3.3的要求。
34.2.6.4 水带箱要求试验
34.2.6.4.1 检查水带箱顶部是否有防止水带散落的装置,判断检查结果是否符合34.1.6.4.1的要求。
34.2.6.4.2 检查水带箱底部是否有排水孔,判断检查结果是否符合34.1.6.4.2的要求。
34.2.6.4.3 检查水带箱与水带接触部位是否有导向和防割伤装置,判断检查结果是否符合34.1.6.4.3的要求。
34.2.6.5 水带敷设、回收的可靠性试验
水带敷设车以最大工作车速进行1km水带的敷设和回收,连续3次试验后,检查水带、接口及相关附件是否能正常使用,判断试验结果是否符合34.1.6.5的要求。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 水罐消防车
- 5 供水消防车
- 6 泡沫消防车
- 7 干粉消防车
- 7.1 技术要求
- 7.2 试验方法
- 7.3 检验规则
- 8 干粉泡沫联用消防车
- 9 干粉水联用消防车
- 10 气体消防车
- 11 压缩空气泡沫消防车
- 12 泵浦消防车
- 12.1 技术要求
- 12.2 试验方法
- 12.3 检验规则
- 13 高倍泡沫消防车
- 14 水雾消防车
- 14.1 技术要求
- 14.2 试验方法
- 14.3 检验规则
- 15 机场消防车
- 15.1 技术要求
- 15.2 试验方法
- 15.3 检验规则
- 16 涡喷消防车
- 16.1 技术要求
- 16.2 试验方法
- 16.3 检验规则
- 17 登高平台消防车
- 18 云梯消防车
- 19 举高消防车
- 20 通信指挥消防车
- 20.1 技术要求
- 20.2 试验方法
- 20.3 检验规则
- 21 抢险救援消防车
- 22 化学救援消防车
- 22.1 技术要求
- 22.2 试验方法
- 22.3 检验规则
- 23 输转消防车
- 23.1 技术要求
- 23.2 试验方法
- 23.3 检验规则
- 24 照明消防车
- 24.1 技术要求
- 24.2 试验方法
- 24.3 检验规则
- 25 排烟消防车
- 25.1 技术要求
- 25.2 试验方法
- 25.3 检验规则
- 26 洗消消防车
- 26.1 技术要求
- 26.2 试验方法
- 26.3 检验规则
- 27 侦检消防车
- 27.1 技术要求
- 27.2 试验方法
- 27.3 检验规则
- 28 隧道消防车
- 28.1 技术要求
- 28.2 试验方法
- 28.3 检验规则
- 29 履带消防车
- 29.1 技术要求
- 29.2 试验方法
- 29.3 检验规则
- 30 轨道消防车
- 30.1 技术要求
- 30.2 试验方法
- 30.3 检验规则
- 31 器材消防车
- 31.1 技术要求
- 31.2 试验方法
- 31.3 检验规则
- 32 勘察消防车
- 32.1 技术要求
- 32.2 试验方法
- 32.3 检验规则
- 33 宣传消防车
- 33.1 技术要求
- 33.2 试验方法
- 33.3 检验规则
- 34 水带敷设消防车
- 34.1 技术要求
- 34.2 试验方法
- 34.3 检验规则
- 35 供气消防车
- 35.1 技术要求
- 35.2 试验方法
- 35.3 检验规则
- 36 供液消防车
- 36.1 技术要求
- 36.2 试验方法
- 36.3 检验规则
- 37 消防车载装备、器材和附件
- 附录A (资料性附录)消防车标识要求
- 附录B (规范性附录)车载式供水系统
- 附录C (规范性附录)车载式消防绞盘
- 附录D (规范性附录)车载式呼吸空气填充系统
- 附录E (规范性附录)拉臂钩
- 附录F (资料性附录)随车器材
- 附录G (规范性附录)随车文件、工具和易损件
-
笔记需登录后才能查看哦~