12.2 试验方法
12.2.1 整车试验
12.2.1.1 按照GB7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合12.1.1.1的要求。
12.2.1.2 泵浦车在满载条件下行驶100km后,使消防泵在GB6245规定的额定工况和标准环境条件下连续工作2h。当试验条件不是标准环境条件时,应按GB6245的规定进行修正。判断试验结果是否符合12.1.1.2的要求。
12.2.1.3 检查泵浦车的转速控制器,并查看操作处的各种指示装置,判断检查结果是否符合12.1.1.3的要求。
12.2.1.4 检查泵浦车的各自动控制机构,判断检查结果是否符合12.1.1.4的要求。
12.2.1.5 检查操作面板上消防泵出口和进口压力表的连接方式及连接管处的标识,用游标卡尺测量连接螺纹直径和长度,用螺纹规测量螺距,判断检查结果是否符合12.1.1.5的要求。
12.2.1.6 检查泵浦车操作面板侧的出水口,并用卷尺测量其直径和离地高度,判断检查结果是否符合12.1.1.6的要求。
12.2.1.7 检查车载式供水系统泵浦车的外部蓄电池充电接口,判断检查结果是否符合12.1.1.7的要求。
12.2.1.8 检查供水系统所有模块的警示装置、示廓装置,判断检查结果是否符合12.1.1.8的要求。
12.2.2 底盘改制试验
12.2.2.1 按照GB7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合12.1.2.1的要求。
12.2.2.2 检查液压系统的隔热防护措施,判断检查结果是否符合12.1.2.2的要求。
12.2.3 标识检查
12.2.3.1 检查操作面板处的操作说明,判断检查结果是否符合12.1.3.1的要求。
12.2.3.2 检查泵浦车的操作标识,判断检查结果是否符合12.1.3.2的要求。
12.2.3.3 检查泵浦车的警示标志,判断检查结果是否符合12.1.3.3的要求。
12.2.4 消防专用装置试验
12.2.4.1 泵浦车配备的消防水力系统按照GB7956.2规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合12.1.4.1的要求。
12.2.4.2 配备了车载供水系统的泵浦车,其消防性能依据附录B中规定的试验方法进行试验,判断试验结果是否符合12.1.4.2的要求。
12.2.5 随车吊试验
12.2.5.1 在车辆行驶状态时,检测随车吊回转部分和吊臂,判断试验结果是否符合12.1.5.1的要求。
12.2.5.2 利用标准砝码检测随车吊的所需起吊质量,判断试验结果是否符合12.1.5.2的要求。
12.2.5.3 测量随车吊的最大工作幅度及在该幅度下的所需起吊质量,判断试验结果是否符合12.1.5.3的要求。
12.2.5.4 检查随车吊警示标识,判断检查结果是否符合12.1.5.4的要求。
12.2.5.5 检查排线或导线装置,判断检查结果是否符合12.1.5.5的要求。
12.2.5.6 检查随车吊产品标牌,判断检查结果是否符合12.1.5.6的要求。
12.2.5.7 对随车吊连续进行50次工作循环,判断试验结果是否符合12.1.5.7的要求。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 水罐消防车
- 5 供水消防车
- 6 泡沫消防车
- 7 干粉消防车
- 7.1 技术要求
- 7.2 试验方法
- 7.3 检验规则
- 8 干粉泡沫联用消防车
- 9 干粉水联用消防车
- 10 气体消防车
- 11 压缩空气泡沫消防车
- 12 泵浦消防车
- 12.1 技术要求
- 12.2 试验方法
- 12.3 检验规则
- 13 高倍泡沫消防车
- 14 水雾消防车
- 14.1 技术要求
- 14.2 试验方法
- 14.3 检验规则
- 15 机场消防车
- 15.1 技术要求
- 15.2 试验方法
- 15.3 检验规则
- 16 涡喷消防车
- 16.1 技术要求
- 16.2 试验方法
- 16.3 检验规则
- 17 登高平台消防车
- 18 云梯消防车
- 19 举高消防车
- 20 通信指挥消防车
- 20.1 技术要求
- 20.2 试验方法
- 20.3 检验规则
- 21 抢险救援消防车
- 22 化学救援消防车
- 22.1 技术要求
- 22.2 试验方法
- 22.3 检验规则
- 23 输转消防车
- 23.1 技术要求
- 23.2 试验方法
- 23.3 检验规则
- 24 照明消防车
- 24.1 技术要求
- 24.2 试验方法
- 24.3 检验规则
- 25 排烟消防车
- 25.1 技术要求
- 25.2 试验方法
- 25.3 检验规则
- 26 洗消消防车
- 26.1 技术要求
- 26.2 试验方法
- 26.3 检验规则
- 27 侦检消防车
- 27.1 技术要求
- 27.2 试验方法
- 27.3 检验规则
- 28 隧道消防车
- 28.1 技术要求
- 28.2 试验方法
- 28.3 检验规则
- 29 履带消防车
- 29.1 技术要求
- 29.2 试验方法
- 29.3 检验规则
- 30 轨道消防车
- 30.1 技术要求
- 30.2 试验方法
- 30.3 检验规则
- 31 器材消防车
- 31.1 技术要求
- 31.2 试验方法
- 31.3 检验规则
- 32 勘察消防车
- 32.1 技术要求
- 32.2 试验方法
- 32.3 检验规则
- 33 宣传消防车
- 33.1 技术要求
- 33.2 试验方法
- 33.3 检验规则
- 34 水带敷设消防车
- 34.1 技术要求
- 34.2 试验方法
- 34.3 检验规则
- 35 供气消防车
- 35.1 技术要求
- 35.2 试验方法
- 35.3 检验规则
- 36 供液消防车
- 36.1 技术要求
- 36.2 试验方法
- 36.3 检验规则
- 37 消防车载装备、器材和附件
- 附录A (资料性附录)消防车标识要求
- 附录B (规范性附录)车载式供水系统
- 附录C (规范性附录)车载式消防绞盘
- 附录D (规范性附录)车载式呼吸空气填充系统
- 附录E (规范性附录)拉臂钩
- 附录F (资料性附录)随车器材
- 附录G (规范性附录)随车文件、工具和易损件
-
笔记需登录后才能查看哦~