31.2 试验方法


31.2.1 整车要求试验
31.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合31.1.1.1的要求。
31.2.1.2 自装卸机构进行100次装卸试验后,检查厢内的器材是否固定可靠、状态完好。检查自装卸机构是否便于装卸,检查器材箱装载到行车位置是否有防滑移机构,判断试验结果是否符合31.1.1.2的要求。
31.2.1.3 检查随车吊以及液压绞盘的液压系统工作压力表,判断试验结果是否符合31.1.1.3的要求。
31.2.2 底盘改制试验
    按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合31.1.2的要求。
31.2.3 标识检查
31.2.3.1 检查每个器材箱操作人员可见处是否有器材铭牌,检查铭牌字体大小是否便于阅读,判断检查结果是否符合31.1.3.1的要求。
31.2.3.2 检查器材车液压油箱的标牌、液压油液位和温度的指示装置,判断检查结果是否符合31.1.3.2的要求。
31.2.3.3 检查器材车随车吊、随车叉车、绞盘或照明系统的操作说明和危险警示,判断检查结果是否符合31.1.3.3的要求。
31.2.4 液压系统试验
    按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合31.1.4的要求。
31.2.5 照明系统试验
    按照GB 7956.14规定的相关方法进行照明系统试验,判断试验结果是否符合31.1.5的要求。
31.2.6 随车吊试验
    按照GB 7956.14规定的相关方法进行随车吊试验,判断试验结果是否符合31.1.6的要求。