附录D 敷设条件不同时电缆持续允许载流量的校正系数


D.0.1 10kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数见表D.0.1。
表D.0.1 10kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数
D.0.2 除表D.0.1以外的其他环境温度下载流量的校正系数可按下式计算:
    式中:θm——电缆导体最高工作温度(℃);
               θ1——对应于额定载流量的基准环境温度(℃);
               θ2——实际环境温度(℃)。
D.0.3 不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数见表D.0.3。
表D.0.3 不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数
  注:1 适用于缺乏实测土壤热阻系数时的粗略分类,对110kV及以上电缆线路工程,宜以实测方式确定土壤热阻系数;
          2 校正系数仅适用于本标准附录C中表C.0.1-2采取土壤热阻系数为1.2K·m/W的情况,不适用于三相交流系统的高压单芯电缆。
D.0.4 土壤中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数见表D.0.4。
表D.0.4 土壤中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数
  注:本表不适用于三相交流系统单芯电缆。
D.0.5 空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数见表D.0.5。
表D.0.5 空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数
  注:1 S为电缆中心间距,d为电缆外径;
          2 按全部电缆具有相同外径条件制订,当并列敷设的电缆外径不同时,d值可近似地取电缆外径的平均值;
          3 本表不适用于三相交流系统单芯电缆。
D.0.6 电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数见表D.0.6。
表D.0.6 电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数
  注:呈水平状并列电缆数不少于7根。
D.0.7 1kV~6kV电缆户外明敷无遮阳时载流量的校正系数见表D.0.7。
表D.0.7 1kV~6kV电缆户外明敷无遮阳时载流量的校正系数
  注:运用本表系数校正对应的载流量基础值,是采取户外环境温度的户内空气中电缆载流量。
条文说明
    系原标准附录D。
    原标准条文及表D.0.1中35kV修改为10kV。
    表D.0.3中第一列和第二列中土壤热阻系数对应土壤分类特征,仅用于在缺乏实测土壤热阻系数时的粗略判断;表D.0.3中第三列中校正系数,仅适用于本标准附录C中表C.0.1-2采取土壤热阻系数为1.2K-m/W直埋敷设时1kV聚氯乙烯绝缘电缆载流量的校正。