目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
E.1 固体绝缘电缆导体允许最小截面
E.1.1 电缆导体允许最小截面应按下列公式确定:
式中:S——电缆导体截面(m㎡);
J——热功当量系数,取1.0;
q——电缆导体的单位体积热容量[J/(cm³·℃)],铝芯取2.48J/(cm³·℃),铜芯取3.4J/(cm³·℃);
θm——短路作用时间内电缆导体最高允许温度(℃);
θp——短路发生前的电缆导体最高工作温度(℃);
θH——电缆额定负荷的电缆导体最高允许工作温度(℃);
θo——电缆所处的环境温度最高值(℃);
IH——电缆的额定负荷电流(A);
Ip——电缆实际最大工作电流(A);
α——20℃时电缆导体的电阻温度系数(1/℃),铜芯为0.00393/℃,铝芯为0.00403/℃;
ρ——20℃时电缆导体的电阻系数(Ω·c㎡/cm),铜芯为0.01724×10-4Ω·c㎡/cm,铝芯为0.02826×10-4Ω·c㎡/cm;
η——计入包含电缆导体充填物热容影响的校正系数,对3kV~10kV电动机馈线回路,宜取η=0.93,其他情况可取η=1.00;
K——电缆导体的交流电阻与直流电阻之比值,可由表E.1.1选取。
E.1.2 除电动机馈线回路外,均可取θp=θH。
E.1.3 Q值确定方式应符合下列规定:
1 对发电厂3kV~10kV断路器馈线回路,机组容量为100MW及以下时:
式中:I——系统电源供给短路电流的周期分量起始有效值(A);
t——短路持续时间(s);
Tb——系统电源非周期分量的衰减时间常数(s)。
2 对发电厂3kV~10kV断路器馈线回路,机组容量大于100MW时Q值表达式见表E.1.3。
注:1 Td为电动机反馈电流的衰减时间常数(s),Id为电动机供给反馈电流的周期分量起始有效值之和(A);
2 对于电抗器或Uo%小于10.5的双绕组变压器,取Tb=0.045s,其他情况取Tb=0.060s;
3 对中速断路器,t可取0.15s,对慢速断路器,t可取0.20s。
3 除发电厂3kV~10kV断路器馈线外的情况:

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 电缆型式与截面选择
- 3.1 电力电缆导体材质
- 3.2 电力电缆绝缘水平
- 3.3 电力电缆绝缘类型
- 3.4 电力电缆护层类型
- 3.5 电力电缆芯数
- 3.6 电力电缆导体截面
- 3.7 控制电缆及其金属屏蔽
- 4 电缆附件及附属设备的选择与配置
- 4.1 一般规定
- 4.2 自容式充油电缆的供油系统
- 5 电缆敷设
- 5.1 一般规定
- 5.2 敷设方式选择
- 5.3 电缆直埋敷设
- 5.4 电缆保护管敷设
- 5.5 电缆沟敷设
- 5.6 电缆隧道敷设
- 5.7 电缆夹层敷设
- 5.8 电缆竖井敷设
- 5.9 其他公用设施中敷设
- 5.10 水下敷设
- 6 电缆的支持与固定
- 6.1 一般规定
- 6.2 电缆支架和桥架
- 7 电缆防火与阻止延燃
- 附录A 常用电力电缆导体的最高允许温度
- 附录B 10kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法和经济电流密度曲线
- 附录C 10kV及以下常用电力电缆100%持续允许载流量
- 附录D 敷设条件不同时电缆持续允许载流量的校正系数
- 附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法
- E.1 固体绝缘电缆导体允许最小截面
- E.2 自容式充油电缆导体允许最小截面
- 附录F 交流系统单芯电缆金属套的正常感应电势计算方法
- 附录G 35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度
- 附录H 电缆穿管敷设时允许最大管长的计算方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~